Olisi ongelma maalämpöpumpun erittäin suurien käynnistyskertojen ja lyhyiden käyntiaikojen kanssa. Laite on Viessmann Vitocal 200-G 7,7 kW (vm. 2013). Pumppu käynnistyy 25-35 kertaa vuorokaudessa ja käy noin 15 min kerralla. Kesällä kun lämmitys ei ole päällä, eli pumppu lämmittää pelkkää käyttövettä 300 litran varaajaan, käynnistyksiä on n. 5 kpl vuorokaudessa.
Lämmitysjärjestelmästä löytyy sekä patterilämmitys, että lattialämmitys. Lattialämmitykselle on oma shuntti ja pattereiden kiertoveden lämpötilaa säätelee maalämpö itse. Kiertovesipumppuja on systeemissä yhteensä kolme, eli maalämpöpumpussa, patteriverkostossa sekä lattialämmityksessä. Tällä hetkellä puskurivaraajana on Nibe UKV 100 neliputkikytkennällä. Eli maalämmön meno sekä lämmitysverkoston lähtö on säiliön yläpäässä ja paluu lämmitysverkostosta sekä paluu pumpulle on pohjalla. Lattialämmitys lämmittää noin 80 m2 ja patteriverkosto 120 m2. Tosin kuutioina mitattuna patteriverkostolla on paljon suurempi tilavuus lämmitettävänä (korkeaa tilaa), kun taas lattialämmitettävät tilat ovat matalempia.
Omasta mielestä nykyisessä systeemissä käy niin, että maalämpö lämmittää puskurivaraajan (100 litraa) lämpimäksi siten, että lämmin vesi ei kuitenkaan ehdi lähtä kiertoon patteriverkostoon. Kun säiliö on pohjaa myöten lämmin, nousee tietenkin paluuveden lämpötila korkeammaksi ja pumppu lakkaa käymästä. Sitten tuo 100 litraa lämmintä vettä kiertää aikansa patteriverkostossa ja aika nopsaahan se lämpö katoaa tällaiseen 200 m2 taloon ja kohta pumpun pitääkin jo käynnistyä uudelleen. Patteriverkoston virtausnopeus on siis pienempi kuin maalämpöpumpun sisäisen pumpun muodostama virtaus. Mutta tuo patteriverkoston kiertovesipumppu on nyt jo täydellä teholla (20W), ja lattialämmitys elää muuten vaan omaa elämäänsä shuntin ansiosta, niin eipä näissä ole enää säätövaraa ylöspäin jäljellä. Olen myös kokeillut poistaa kaikista pattereista termostaatit kokonaan, jos ne nyt jostain syystä rajoittaisi kiertoa, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta.
Maalämpöpumpun hystereesi on säädetty tällä hetkellä 35:een (3,5 astetta) ja en alkais suurentamaan tuota enää, sillä nytkin jo meinaa huomata lämpötilan laskun mökissä. Pumpun asetukset pitäisi kyllä olla muuten kunnossa, sillä sitä on käynyt säätämässä parikin kertaa ihan valtuutetun huoltoliikkeen/jälleenmyyjän asentaja.
Olen lukenut tätä foorumia jo jonkin aikaa ja omasta mielestä ratkaisuna olisi puskurivaraajan suurentaminen. Laitoin liitteeksi kaaviokuvan, mihin hahmottelin uutta suurempaa puskurivaraajaa. Kysymys koskeekin lähinnä mikä olisi puskurivaraajan sopiva koko, ja miten se tulisi kytkeä, jotta toiminta olisi mahdollisimman paras. Jos purkurivaraajassa on toinen paluuputki ihan pohjalla, ja toinen keskivaiheilla kuten kuvasta näkyy, kannattaisiko paluu maalämpöpumpulle laittaa ihan pohjalta ja paluu lämmitysverkostosta keskivaiheille. Vai juuri päinvastoin? Kolmiputkikytkentä hieman epäilyttää, sillä siinä tapauksessahan noita kiertovesipumppuja olisi kaksi peräkkäin. Neliputkikytkennällä kierrot ainakin toimisi toisistaan riippumatta. Toki voi ehdottaa muitakin ratkaisuja, kuten patteriverkoston kiertovesipumpusta luopuminen + kaksiputkikytkentä tms.