Kirjoittaja Aihe: Huoneistokohtainen lattialämmityksen säätö  (Luettu 1549 kertaa)

Poissa Rike

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Huoneistokohtainen lattialämmityksen säätö
« : 31.10.21 - klo:17:34 »
Öljykattila vaihdettiin Thermia Calibra 3-12 kW invertteripumppuun. Pitäisikö lattialämmitykseen liittyvät huoneistokohtaiset termostaatit toimia kuten aiemminkin?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Huoneistokohtainen lattialämmityksen säätö
« Vastaus #1 : 03.11.21 - klo:17:12 »
Maalämpökone toimii termostoituna ulkolämpötilan ohjaamana koneeseen valitus säätökäyrän avulla..
Siksi huonekohtaiset termostaatit ovat yleensä tarpeettomia.

Jos huonekohtaiset termostaatit ovat käytössä, pitää maalämpökoneen tuottaa hiukan tarpeettoman lämmintä kiertovettä.
Turhan korkean lämpötilan tuottaminen huonontaa koneen hyötysuhdetta, COP :n arvoa.
Jos koneen oma lämpötilanohjaus on oikein valittu, pysyy asunnon huonelämpötila yleensä varsin hyvin vakiona ympäri vuoden.
Joskus kevään aurinkoisina päivinä saattaa sisälämpötila nousta liikaa.

Poissa MrTJH

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistokohtainen lattialämmityksen säätö
« Vastaus #2 : 12.03.22 - klo:09:16 »
Eli ymmärsinkös nyt oikein tämän, että käytännössä jos lämmityksen hoitaa moderni maalämpöpumppu, ei lattialämmitystalossa kannata huonekohtaista säätöä tehdä muuten kuin virtauksia muuttamalla, jos haluaa viileämpää/lämpimämpää?

Eli käytännössä ei termostaatteja vaan virtaukset tasapainoon ja kohdalleen. Tämän jälkeen sitten hienosäätömään lämpöpumppua ulkolämmön mukaan?

Tuossahan säästää hyvän määrän euroja kun ei tarvitse toimilaitteita ja huonetermostaatteja välttämättä hommata.
Oilin Cube Inverter+ 3-12, 250m kaivo aktiivisyvyys 230m, 45mm keruuputkisto. Rak.v. 1978 1,5 kerroksinen, lattialämmitys, 240 m2

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 873
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistokohtainen lattialämmityksen säätö
« Vastaus #3 : 12.03.22 - klo:11:29 »
Termarit ovat turhat MLP+lattialämmitys. Toki jos haluat siitä 1/5 osasta sähköä säästää verrattuna sähkölämmitteiseen niin aina voi yrittää, mutta rahaa niihin ei kannata käyttää  :)
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo