 Rakennuksen sijainti: Klaukkala, Nurmijärvi
- Rakentamisvuosi: 2000
- Aiempi kulutus: Edellisen asukkaan kertomat luvut: 20 pinom3 sekapuuta + 13000kWh sähköä(Tässä jonkin verran lämmityssähköä mukana kun isäntä ei ole ollut kotona). (Ennen puukattilan asennusta mennyt 30000kWh sähköä). Puukattila Jäspi Econature 40, vm.2012)
- Lattialämmitys talossa ja tallissa
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Talo: 9m x 18,6m, Yhteispituus:55,2m, Talli: Yhteispituus: 35,6
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Mineraalivilla 150mm+45mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta): 1 kerros + kellari. Kellari ei lämmin(Puukattila kellarissa)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois): 161m2 + Talli 69m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,6m, Olohuone/keittiö: 3,0m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus: Rossipohja Mineraalivilla 100mm+100m + Tuulensuojavilla 50mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Mineraalivilla 300mm
TALLI: Alapohja 100mm laatta + 100m Styroksi, Yläpohja: Mineraalivilla 200mm, Ulkoseinä: Mineraalivilla 150mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasinen
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Autotalli 69m2, Kanaali 20m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.): Entisellä asukkaalla ollut väh.20C. Meillä tarkoitus pitää 15C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Asuinrakennus: Yläpohja: 0,15 W/m2K, Ulkoseinä: 0,20 W/m2K, Alapohja; 0,15 W/m2K
Autotalli: Yläpohja: 0,20 W/m2K, Ulkoseinä: 0,23 W/m2K, Alapohja 0,38 W/m2K
« Viimeksi muokattu: 26.10.21 - klo:13:50 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, omakotitalo+talli, Nurmijärvi
« Vastaus #1 : 26.10.21 - klo:09:35 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Lates”   KLAUKKALA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Kellari lämpökeskus 2000: Lattialämmitys, 7°C, 6 m2, 12 m3    70,4 W/m2   0,42 kW   275 kWh
- Asuinkerros 2000: Lattialämmitys, 21°C, 161 m2, 451 m3    40,7 W/m2   6,56 kW   16 342 kWh
- Erillinen autotalli 2000: Lattialämmitys, 15°C, 69 m2, 152 m3 51,7 W/m2   3,57 kW   6 428 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 20 m:   0,08 kW   665 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         45 W/m2   10,63 kW   23 711 kWh

• Kiinteistö,  236 m2,  615 m3          6,4 COP   10,23 kW   23 711 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,184 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         5,2 SCOP   11,4 kW   28 511 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 088 kWh   0,83 kW   26 423 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 418 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,00 kW   26 413 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      5 kWh
 Yhteensä   236 m2   112 kWh/m2   5,2 SCOP   11,0 kW   26 418 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -25 °C
- Maasta kerätään          ( 5,2 COP)   9,3 kW   21 380 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 038 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  5 kWh)   5 043 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 605 kWh

Tarvitaan vähintään 210 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   210 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 210 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   420 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 461 litraa   108 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 576 litraa   57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 707 litraa   33 kPa = 0,33 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 477 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 502 litraa      24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Lates

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, omakotitalo+talli, Nurmijärvi
« Vastaus #2 : 26.10.21 - klo:10:54 »
Kiitos mitoituksesta. Tässä muutama kommentti
Oumannilla tällä hetkellä käyrät:
+20, 0, -20
L1: 20, 37, 44 (Asuintilat ja talli)
L2: 25, 32, 36 (KH. KHH, WC)

Uskoisin että noita voi vähän pudottaa koska olen pudottanut sisälämpöä 23-->21 ja talli 22-->15

Kellarissa ei ole mitään lämmitystä. Toki jos puukattila jäisi MLP kanssa pitäisi kai jokin lämmitys olla jottei kattilalle menevät vesiputket jäädy..

Voisin ottaa laskelman sähköpostiin korjauksen jälkeen.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, omakotitalo+talli, Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 26.10.21 - klo:11:56 »
Tarvitaanko lattilämmitykselle noin korkeita lämpötiloja: L1: 20, 37, 44 (Asuintilat ja talli) ?

Onko lämpöputkien päällä lautalattia?

Poissa Lates

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, omakotitalo+talli, Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 26.10.21 - klo:13:33 »
En osaa sanoa vielä noista lämpötiloista kun ei olla vielä talvea asuttu mutta nuo on edellisen asukkaan jäljiltä joka kyllä ymmärsi asiasta kun oli rakennusvaiheessa anturoitu kaikki huoneet (Kaapeloinnit edelleen tallella). Oletan niiden olevan järkevät. Lautalattia jonka päälle laitettu laminaatti.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, omakotitalo+talli, Nurmijärvi
« Vastaus #5 : 26.10.21 - klo:13:53 »
Versio B:
Korjasin laskelmaan lämmönjaon lämpötilat. COP laski ja kaivo madaltui vähän.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Lates”   KLAUKKALA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 36 °C  -  menovesi lämpötila max 44 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
               
- Asuinkerros 2000: Lattialämmitys, 21°C, 161 m2, 451 m3     41,8 W/m2   6,73 kW   17 246 kWh
- Erillinen autotalli 2000: Lattialämmitys, 15°C, 69 m2, 152 m3       55,6 W/m2   3,84 kW   7 574 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 20 m:         0,08 kW   665 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         46 W/m2   10,65 kW   25 485 kWh
ERITTELY   Ala    Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a

• Kiinteistö,  230 m2,  603 m3          4,2 COP   10,25 kW   25 485 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,184 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   11,4 kW   30 285 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 040 kWh   0,77 kW   28 245 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 239 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,00 kW   28 233 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      6 kWh
 Yhteensä   230 m2   123 kWh/m2   3,9 SCOP   11,0 kW   28 239 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C
- Maasta kerätään          ( 3,9 COP)   8,4 kW   21 000 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 239 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  6 kWh)   7 245 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 605 kWh

Tarvitaan vähintään 207 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   207 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 207 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   414 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 455 litraa   80 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 569 litraa   43 kPa = 0,43 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 469 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 484 litraa      19 kPa = 0,19 bar
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, omakotitalo+talli, Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 26.10.21 - klo:22:34 »
...
Voisin ottaa laskelman sähköpostiin korjauksen jälkeen...

Laitoin koko laskelman sähköpostiisi..