Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Lates” KLAUKKALA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari lämpökeskus 2000: Lattialämmitys, 7°C, 6 m2, 12 m3 70,4 W/m2 0,42 kW 275 kWh
- Asuinkerros 2000: Lattialämmitys, 21°C, 161 m2, 451 m3 40,7 W/m2 6,56 kW 16 342 kWh
- Erillinen autotalli 2000: Lattialämmitys, 15°C, 69 m2, 152 m3 51,7 W/m2 3,57 kW 6 428 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 20 m: 0,08 kW 665 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 45 W/m2 10,63 kW 23 711 kWh
• Kiinteistö, 236 m2, 615 m3 6,4 COP 10,23 kW 23 711 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,184 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 5,2 SCOP 11,4 kW 28 511 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 088 kWh 0,83 kW 26 423 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 418 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,00 kW 26 413 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 5 kWh
Yhteensä 236 m2 112 kWh/m2 5,2 SCOP 11,0 kW 26 418 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 5,2 COP) 9,3 kW 21 380 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 038 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 5 kWh) 5 043 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 605 kWh
•
Tarvitaan vähintään 210 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 210 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 210 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 420 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 461 litraa 108 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 576 litraa 57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 707 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 477 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 502 litraa 24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.