Mitähän tuo pelkkä minimiraja / maksimiraja sitten on? Onko se se vesi, joka kulkee lattian alla?
Lattiassa kiertävän veden lämpötila säätyy lämpökäyrän ohjaaman shunttiventtiilin avulla.Yleensä L1 menovesi nimellä.
Muistaakseni tuon L1 menoveden lämpötilaan on mahdollista asettaa minimi ja maksimilämpötilat,ainakin lattialämmitystaloissa
Olisin vielä halunnut kysästä, jos joku haluaa/jaksaa alkaa sepostamaan että mikä noista niinkun vaikuttaa mihinkin, tarkoittaa mitä? Olen siis kyllä monesti lukenut noi käyttöohjeet, uskokaa tai älkää.
Pumppu käynnistyy ja pysähtyy usean mittausanturin asetuksien mukaan siis tilanteesta riippuen käynnistys voi tapahtua ylämin,alamin tai lämpökäytän ohjaamana.
Noissa antureissa on ylävaraajan (=kuuman käyttöveden) osalta sellainen prioriteetti että Ouman pyrkii aina pitämään ylävaraajan minimilämpötilan tuollaisen kaavan mukaan
"Pumppu käynnistyy YLÄ-min miinus puolet YLÄ-erosta"
Eli jos ylämin on 54C ja yläero on 6C niin pumppu käynnistyy kun ylävaraan anturin Mitt9 kohdalla veden lämpötila laskee 51 asteeseen tai sen alle.
Ylävaraajan Mitt9 ohjaamana pumppu pysähtyy seuraavan kaavan mukaan
"Pumppu pysähtyy YLÄ-min plus puolet YLÄ-erosta."
Eli jos ylämin on 54C ja yläero on 6C niin pumppu pysähtyy kun Mitt9 kohdalla veden lämpötila on noussut 57 asteeseen
jos alavaraajan tai lämpökäyrän pyytämät lämpötilat on saavutettu.Jos noista alavaraajan ohjauksista toinen tai molemmat pyytää edelleen lisää lämpöä niin kompressori käy niin kauan kunnes ne on saavutettu.
Tällöin ylävaraajan lämpötila voi nousta huomattavasti korkeammaksi kuin ylämin pysäytysarvo,ehkä johonkin 90C tienoille jolloin ylävaraajan maksimilämpötila on saavutettu.
Normaalisti pakkasilla ylävaraajan lämpötila pysyy tuon ylämin asetuksen yläpuolella koska alavaraajasta kuluu enemmän lämpötehoa joten käyntiaikaa tulee enemmän kompressorille.
Tuo ylämin asetus on siis enempi kesäajan ja lauhojen kelien asetus jolla pidetään minimilämpö ylävaraajassa.
Käytännössä lauhoilla keleillä lämmitystarve on vähäistä niin kompressori siirtyy ylämin ohjaukselle ja koska tulistinvaihtimen lämmitysteho on n 20% ja ylävaraaja lämpiää vain sillä lämpöteholla niin alavaraajan lämpö nousee helposti korkeammaksi kuin alavaraajan Mitt10 alamin tai lämpökäyrän asetus ovat.
Tämä johtuu alavaraajaa lämmittävän lauhduttimen suuremmasta tehosta (n80%) ja koska lämmönkulutus alavaraajasta on vähäistä.
Tuosta korkeammasta alavaraajan lämpötilasta on sikäli hyötyä että myös se osallistuu käyttöveden lämmitykseen koska käyttövesikierukka lämpiää ensin alavaraajassa ja loppulämmittys sitten ylävaraajassa ks seppaantin piirros liitekuvana alaosassa.
Jos kuuma käyttövesi ei riitä niin helpoin konsti on nostaa ylämin arvoa siihen astemäärään että kuuma käyttövesi alkaa riittämään.Lämpöpumpussa kyllä tehoa riittää
Lainailin tuosta seppaantin viestistä muutamia kohtia ja tässä olisi koko viesti,sisältäen myös alavaraajan ohjauksen havainnollistamisen
Keräsin seuraavaan vanhoista viesteistäni uuden V-mallin säädön pääperiaatteita. Uudet V-mallit tuli markkinoille v.2007 alkupuolella.
Uuden V-mallin säädön pääperiaateet:
Alaosa:
ALA-min pienimpään arvoonsa = 30C, tällöin lämmityskaudella käyrä ohjaa pumpun käyntiä ja lämpimämmillä ilmoilla pumpun käyntiä ohjaa ALA-min.
ALA-ero: Aloita arvolla 7C.
Pumppu pysähtyy kun alaosan lämpötila on ALA-min +alaero tai käyrä + 5C
Käynnistyy kun alaosan lämpötila on pysähtymislämpötila miinus ALA-ero
Otetaan esimerkki
Ulkoilma -10C
Menovesi +35C
Pumppu pysähtyy 35C+5C=40C (alaosan lämpötila)
Pumppu käynnistyy 40C-7C= 33C (alaosan lämpötila)
Huomaa pumppu käynnistyy vasta kun alaosan lämpötila on 2C menovettä kylmempi. Tämä onnistuu, koska alaosan mittausanturin yläpuolella on lämpimämpää vettä kuin mitä mittari näyttää.
Jos ALA-eroa kasvatetaan suuremmaksi tämä lämpöreservi ei riitäkään vaan nelitieventtiili alkaa ottamaan yläosan kuumaa vettä lämmön jakopiirin käyttöön. Normaalikäytössa tämä ei ole suotavaa. Jos on ongelmia yläosan lämpiämisen kanssa, niin silloin ei missään tapauksessa kannata käyttää yläosan vettä talon lämmittämiseen!!!!!
Minulla 7C:een ALA-ero:n kärsii mutta 8C on liikaa. 4-tieventtiilin asento on tällöin n. 70-80%. Tämä raja-arvo on tietenkin jossain määrin pumppukohtainen.
Tämä raja-arvo selviää ajamalla eri ALA-eron arvoilla ja seuraamalla 4-tieventtiilin asentoa ja putkien lämpötiloja.
Yläosa:
Pumppu käynnistyy YLÄ-min miinus puolet YLÄ-erosta
Pumppu pysähtyy YLÄ-min plus puolet YLÄ-erosta.
Esimerkki:
YLÄ-min 50C
YLÄ-ero 6C
Pumppu käynnistyy 50C - 3C = 47C (yläosan lämpötila)
Pumppu pysähtyy 50C + 3C = 53C (yläosan lämpötila)
Minulla on
YLÄ-min 50C
Ylä-ero 4C
Näin pieni YLÄ-ero jotta pumppu kävisi mahdollisimman vähän aikaa yläosan ohjaamana.
Pumpun käyntihän on usein ns. sekakäyntiä.
Pumppu käynnistyy siitä käynnistyskriteeristä, mikä ensimmäisenä tulee voimaan ja pysähtyy siitä pysähtymiskriteeristä, mikä viimeksi poistuu
Tulistuksen säätö
Tulistuksen säätämiseksi tulee asentaa tulistimelta varaajaan menevään putkeen lämpömittari (ja mielellään myös varaajasta tulistimelle menevään putkeen) Tavallisen digitaalisen lämpömittarin anturi putkeen kiinni ja eristetään hyvin. Tulistuksen säätöventtiiliin pitää rakentaa jonkinlainen asteikko, jotta jäljestäpäinkin tietää missä asennossa venttiili on ollut ja voi palata takaisin hyväksi havaittuun venttiilin asentoon.
Ja sitten pari sanaa tulistuksen säädöstä.
Vielä tähdennän sitä, että kakki toimenpiteet ja niiden vaikutukset pitää kirjoittaa muistiin, koska kohta ei muista mitä on tullut tehtyä.
Tulistuslämpötilan säädön pääperiaate on:
Varaajan yläosaan menevän veden lämpötila pitäisi olla parin minuutin kuluttua käynnistyksestä n. 5C korkeampi kuin mitä on yläosan pysäytysraja.
Perusteluita:
Jos yläosaan ajetaan kylmempää vettä kuin pysäytysraja niin eihän sitä silloin saavuteta. Tai saavutetaan vasta sitten kun alaosakin on lämmennyt lähelle yläosan pysäytysrajaa.
Tämä n.5C lämpötilaero pysäytysrajaan tulee siitä että putki kulkee varaajan ala- ja yläosan läpi yläosan yläosaan. Lämpötilatasoista riippuen tulistusvesi mittausteni mukaan jäähtyy jopa 5- 8C ennenkuin se pääsee varaajan yläosaan.
Lisäksi on otettava huomioon varaajan yläosan toiminnan pitkät aikaviiveet.
Tulistustehohan on n. 20% lämpöpumpun antotehosta.
V9:llä tulistusteho on siten n.1,8 kW.
Jos tulistimelle menevän ja sieltä lähtevän veden lämpötilaero on esim 20C, on tulistusvirtaus 21 ml/s (=1,3 l/min) !!!
Yläosan lämpötila-anturin yläpuolella on vettä 80 l. Kestää yhden tunnin kunnes tulistimelta lähtevä vesi saavuttaa lämpötilamittauksen. Koko yläosan veden (140 l) yhteen kierrokseen kuluu aikaa lähes kaksi tuntia.