Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, yksikerroksinen -71 rakennettu okt 195m2, Tampere  (Luettu 1199 kertaa)

Poissa kmin

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
asuinpinta-ala n.195m2
kokonaisala n.215m2
piiri n.62m
huoneen sisäkorkeus 2.5m

valtava ikkunapinta-ala 33m2, uusitut, U-arvo keskimäärin 1.45 W/(m²·K)
vanhat ulko-ovet 4m2,  U-arvo noin 2.5W/(m²·K)

Todella heikosti eristetty vaippa:
ulkoseinät U-arvo  0.32W/(m²·K)
maanvarainen alapohja U-arvo  0.45W/(m²·K)
yläpohja U-arvo  0.24W/(m²·K)

koneellinen poistoilmanvaihto
vesipatterilämmitys
öljynkulutuksesta ei tietoa (uusi omistus)
käyttövesi 5 henkilöä

Patterien luovutuskapasiteettia en osaa arvioida, koitetaan kasvattaa tarvittaessa, tärkeinta olisi saada lämpötehontarve arvioitua.

Kiitos!!
« Viimeksi muokattu: 11.10.21 - klo:17:55 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 688
  • Vanha pieru!
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”kmin”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C  -  menovesi lämpötila max 52 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C               
- Talo 1971: Patterilämmitys, 21°C, 195 m2, 488 m3    55,4 W/m2   10,80 kW   28 462 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         55 W/m2   10,80 kW   28 462 kWh

• Kiinteistö,  195 m2,  488 m3          4,4 COP   10,40 kW   28 462 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,222 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   11,8 kW   34 462 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 760 kWh   0,60 kW   32 702 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   32 702 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,80 kW   32 702 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   195 m2   168 kWh/m2   4,0 SCOP   11,8 kW   32 702 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,8 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   9,1 kW   24 596 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 106 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 106 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 253 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   253 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 253 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   506 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 11,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 528 litraa   147 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 667 litraa   81 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 824 litraa   50 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 845 litraa   48 kPa = 0,48 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 579 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 568 litraa   38 kPa = 0,38 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa kmin

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Miljoonat kiitokset,  itse laskelma  voisi olla hyodyllinen patterien lämpötilojen simulointiin.

Ps. Hymyilytti viimeinen rivi vastauksestasi "Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta." 
Voipi ollakin , tai sitten ei. Mutta kukaan ei kyllä päihitä sinua nopeudessa!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 688
  • Vanha pieru!
Kiitos sinulle itsellesi, kun tulit foorumille.
Laitoin laskelman sähköpostiisi..