Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Toivottavasti tästä laskelmasta on hyötyä lämmitysremontin pohdinnassa. ILP tai VILP eivät mielestäni ole kovinkaan toimivia lämmitysratkaisuja Pohjois-Suomessa.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”lkjp” 2 kpl rakennuksia ROVANIEMI (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Talo #1 1957: Patterilämmitys, 21°C, 85 m2, 213 m3 79,6 W/m2 6,77 kW 18 952 kWh
- Talo #2 alakerta 1990: Patterilämmitys, 21°C, 90 m2, 229 m3 44,4 W/m2 3,99 kW 12 617 kWh
- Talo #2 yläkerta 1990: Lattialämmitys, 21°C, 50 m2, 105 m3 40,3 W/m2 2,02 kW 5 755 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +40°C, 16 m: 0,14 kW 1 263 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 57 W/m2 12,92 kW 38 586 kWh
• Kiinteistö, 225 m2, 547 m3 4,3 COP 12,45 kW 38 586 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,23 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,57 kW 6 600 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 14,0 kW 45 186 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 000 kWh 0,62 kW 43 186 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 43 186 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,00 kW 43 186 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 225 m2 192 kWh/m2 4,0 SCOP 14,0 kW 43 186 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 10,7 kW 32 378 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 808 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 808 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 250 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 250 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 250 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 500 m - Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,87 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,87 / 2 = 0,44 l/s = 26 l/min = 1566 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1058 litraa 57 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 994 metriä = 4 x 260 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.