Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: MH9 lämmittää myös kesällä, mikä neuvoksi?  (Luettu 1373 kertaa)

Poissa en1toku

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
MH9 lämmittää pattereita myös näillä 30 helteillä  :'(
Kokeilin kytkeä kaukosäätimestä laitteen jäätymisen-estotilaan ja sehän auttoi, tosin rouva alkoi kiukutella ettei suihkusta tule lämmintä vettä... Oli se nyt ainakin +25  :D
Mikä olisi paras säätö-asetelma ko. laitteelle? Kai sen jotenkin saa asennettua "ainoastaan käyttövesi"-asentoon?
Oilon MH9, 400m keruupiiri, 175m2 lämmintä tilaa yhdessä kerroksessa, patterilämmitys, talo -68.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH9 lämmittää myös kesällä, mikä neuvoksi?
« Vastaus #1 : 04.12.21 - klo:21:59 »
Käyttöveden latauksen etusijaa muuttamalla saa kiertovesipumpun pysähtymään lämmönjaon suuntaan käyttöveden latauksen ajaksi. Tämän lämpöpumpun ominaisuus on kolmas kiertopumppu, mikä kierrättää käyttövesivaraajassa olevan toisen kierukan kautta vettä silloin kun ladataan käyttövettä.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.