Muistelinkin nyt että jäsen "Matias" lähestyi aikoinaan neuvoilla jossa ohjaus oli Oumannin varteen rakennettu. Tuo jäi aikanaan minulta toteuttamatta. Vieläkös se on siellä toiminnassa?
On edelleen toiminnassa.
Toiminta-ajatus tässäon sellainen että Oumanin lämpökäyrä säätää shuntilla lämmitysverkon menoveden sopivaksi ja kun ison varaajan lämpötila kulutuksen myötä laskee niin shuntti kääntyy suuremmalle ja kun shuntti on n 95% auki niin siihen ympätty mikrokytkin kytkee kompressorin käyntiin ja kun varaajan lämpötila on noussut n 5 astetta niin shuntti alkaa kääntyä pienemmälle ja katkaisee kompressorin sähkön.
Tällä ohjauksella kertyy 6 käyntijaksoa/vrk.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=5292.0;attach=3695;imageEn kyllä osaa sanoa miten tuon osaisi yhdistää Niben ohjauslogiikkaan,varmaan joku senkin kyllä osaa kertoa,meillä kun lämpöpumpussa on vain kaksi termostaattia (lämmitysvaraaja ja käyttövesivaraaja) niin mikrokytkin sarjaankytketty lämmitysvaraajan termostaatin koskettimen kanssa.
Käyttövesi lämpiää tulistinvaihtimella ilman erillistä ohjausta