Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 ei käynnisty ilman resettiä  (Luettu 4305 kertaa)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: Nibe 1245 ei käynnisty ilman resettiä
« Vastaus #40 : 22.09.21 - klo:22:36 »
Lainaus
Muistelinkin nyt että jäsen "Matias" lähestyi aikoinaan neuvoilla jossa ohjaus oli Oumannin varteen rakennettu. Tuo jäi aikanaan minulta toteuttamatta. Vieläkös se on siellä toiminnassa?

On edelleen toiminnassa. 
Toiminta-ajatus tässäon sellainen että Oumanin lämpökäyrä säätää shuntilla lämmitysverkon menoveden sopivaksi ja kun ison varaajan lämpötila kulutuksen myötä laskee niin shuntti kääntyy suuremmalle ja kun shuntti on  n 95% auki niin siihen ympätty mikrokytkin kytkee kompressorin käyntiin ja kun varaajan lämpötila on noussut n 5 astetta niin shuntti alkaa kääntyä pienemmälle ja katkaisee kompressorin sähkön.
Tällä ohjauksella kertyy 6 käyntijaksoa/vrk.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=5292.0;attach=3695;image

En kyllä osaa sanoa miten tuon osaisi yhdistää Niben ohjauslogiikkaan,varmaan joku senkin kyllä osaa kertoa,meillä kun lämpöpumpussa on vain kaksi  termostaattia (lämmitysvaraaja ja käyttövesivaraaja) niin mikrokytkin sarjaankytketty lämmitysvaraajan termostaatin koskettimen kanssa.

Käyttövesi lämpiää tulistinvaihtimella ilman erillistä ohjausta ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1245 ei käynnisty ilman resettiä
« Vastaus #41 : 23.09.21 - klo:10:56 »
Lainaus
Minkälaiset käyrät on nyt Nibessä ja Oumannissa?
Nibestä pitäisi saada ainakin käyrän arvot eri ulkolämpötilossa mutta saako samat myös Oumannista?
Jos saa, niin mitä ne ovat esim:
  +10, 0, -10 ja -20 C lämpötiloissa?
Jos Oumannin säätökäyrä on kohdallaan, onko?
Niin sitten pitäisi Niben säätökäyrä sovittaa sopivasti Oumannin suhteen.
Mutta ensin pitää saada nuo numeroarvot.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh