Talo kolmessa kerroksessa. Nyt ylimmän kerroksen jakotukki ruvennut lorisemaan/porisemaan, eli luultavasti ilmaa.
Ilma kertyy yleensä verkoston korkeimpaan kohtaan, mutta paine ja lämpötila vaikuttaa lisäksi niin, että tyypillisesti ilmaa kertyy korkeimmalla olevan säätö- tai muun tulolinjan kuristusventtiilin taakse (tuolla lämpö yhdistyy pieneen paineeseen). Ilma sitten vaeltelee sieltä virtauksen mukana ainakin samassa korkeusasemassa, jos sitä on jäänyt jonnekin verkostoon runsaasti tai sitä on päässyt lisää verkoston alipaineen seurauksena (tyypillisesti jotakin venttiilin liikkuvasta tiivisteosasta ylimmässä kerroksessa, järjestelmään lisätyn veden tai etenkin korjausten yhteydessä).
Ensiksi tosiaan pitää paineet tarkistaa ja tarvittaessa nostaa niin korkealle, että järjestelmä ei ole ylimmän kerroksen paluutukistakaan (tai jostakin sisätkin korkeammalla olevasta putkiston osasta) alipaineinen ja sitten voi ilmaa laskea pois, jos esimerkiksi ylimmissä tukeissa on ilmausmahdollisuus. Jollei tällaista ole, mahdollisuuksiksi jäävät joko jonkin liitoksen varovainen löysääminen (kannattaa käyttää kokeneen tekijän apua, jos tuohon joutuu) tai sitten ammattimaisia alipaineilmauskoneita, jotka kytketään järjestelmään tyypillisesti viikoiksi ja jotka imevät koneellisesti kiertovedestä ilman pois niin tarkkaan, että kiertovesi puolestaan liuottaa järjestelmään liuenneet kaasukuplat pois.
Kirjoittamasi perusteella olet aikaisemmin toiminut ilmauksen osalta aivan asiallisesti, mutta ilmaushan on toimenpide, johon erilaisia ratkaisuja, parempia, huonompia ja jokseenkin yhtäläisiä, joten erilaisia mielipiteitä voi olla siitä, miten kannattaa toimia. Eivätkä kaikki näistä välttämättä ole varteenotettavia neuvoja. Myös verkostot ovat erilaisia ja joissakin tapauksissa myös alemmissa kerroksissa olevat kiinteät automaatti-ilmaimet toimivat (näitäkin on erilaatuisia) ja saavat ilman ajan oloon poistumaan järjestelmästä, kunhan järjestelmän paine pidetään riittävän korkeana.