  • Maalämpöfoorumi
Maaviileä (kaivosta) for dummies
« : 20.08.21 - klo:17:30 »
Moi. Olen ihan pihalla auttakaa vähän.

Meillä on puolitoistakerroksinen talo ja viilennys yläkertaan olisi mukava. Varmaan sopivasti sijoitettuna valuu portaikosta alaskin.

Talon päädyssä on varasto/tekninen tila, jossa MLP on eli sieltä sitten putkia voisi vedellä konvektorille (onko oikea termi). Ensinnäkin mitä tuollainen maksaa, jos yläkerran pieneen aulaan laittaisi yhden konvektorin (huoneet sitten molemmin puolin aulaa. Aulaan tulee portaikko alhaalta)?

Miten putket pitää eristää? Voiko ne kulkea kylmässä tilassa (jäätyy kovalla pakkasella?)? Suorin ja helpoin reitti olisi kylmän tilan kautta.

Pls, kertokaa miten homma menee?

Poissa kaupunkitila

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 391
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileä (kaivosta) for dummies
« Vastaus #1 : 21.08.21 - klo:10:05 »
Esimerkiksi 13mm Armaflex (musta) olisi mielestäni hyvä eriste.

Sen päälle olisi hyvä olla suojaputki jos putki kulkee paikoissa mistä mahdollista vuotoa ei helposti huomaa tai vuoto voi aiheuttaa vahinkoa. 

Onko se kylmä tila ihan ulkolämpötila vai joku semi-kylmä - ei lämmitetty tila mutta lämpimämpi kuin ulkona? Muoviputki aika hyvin kestää jäätymistä, mutta liittimet eivät kestä, eli siellä ei saisi olla liitoksia missä putki mahdollisesti jäätyy.

Putkien asennusta kannattaa kyllä miettiä ja kysellä (ehkä täältäkin kuvin tms.) ja arvioida kuka asentaa. Asentajilla on yleensä niin kiire, että siinä ei paljoa mietitä, pora laulaa ennenkuin ehdit sanoa juuta tai jaata ja jälki on sen mukainen, tulee outoja mutkia, tökerösti asennettua jälkeä.
Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu

Poissa mo595

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileä (kaivosta) for dummies
« Vastaus #2 : 21.08.21 - klo:13:24 »
Tila on täysin kylmä. Puolitoistakerroksisen talon reunatila välipohjan yläpuolella.

Putki pitäisi siis viedä eristevilloissa. Siellä kolme kerrosta 10 cm villaa (kovavilla, ei puhallus). Pitäisi ottaa päällimmäinen kerros pois ja putki sinne ja sitten putken päälle vielä extraa 10 cm. Tällöin olisi villojen puolessa välissä. Sitten pitäisi päästä huoneeseen sisään. Taitaa ko. taso olla juuri lattiapinnan alapuolella = ongelma.