• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka (F1245/8) -13 °C
- Maasta kerätään ( 3,1 COP) 5,1 kW 18 328 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 826 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 701 kWh) 8 527 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 976 kWh
• Tarvitaan vähintään 190 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 190 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 190 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 380 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 406 litraa 40 kPa = 0,4 bar
Kaivo on vähän liian matala ja Nibekin hiukan pieni.
Kiitos kommentista.
Tuo on aikanaan riittäväksi laskettu ja on sellaiseksi myös yhdentoista vuoden aikana osoittautunut.
Olemme olleet ratkaisuun erittäin tyytyväisiä.
Pari kommenttia esittämiisi:
Kaiken ostetun sähkön määrä vuodessa oin 13MWh, jossa mukana uunit (2kpl), televisiot (3 kpl), sähkökiuas (6kW), näytöt (6kpl), valaistus, IV-kone jne., ja kaikki muu taloussähkön kulutus.
Ilmanvaihdon jälkilämmitystä (1kW) ei käytetä kuin kovimmilla pakkasilla, koska tuloilman maakierrolla tapahtuva esilämmitys tuo kylmimilläänkin LTO:lle sisään -2 asteista ilmaa.
Maakierron IV-esilämmityksen / jäähdytyksen kiertovesipumppu vie enimmillään 43W, usein pyörii pienemmälläkin. Käytössä siis ulkolämpötila-alueella < -5 - >+20 astetta. Muuten suljettuna.
Meillä on kaksi erillistä moottoripeleillä ohjattua raittiin ilman tulokanavaa, toinen, joka tulee lämmönvaihtimelle, ottoaukko on rakennuksen pohjoispuolella, toisen, jossa ei ole kennoa, itäpuolella.
Pellit ja kennon kiertovesipumppu ovat termostaattiohjattuja, ja reagoivat edellä määriteltyihin lämpötilarajoihin.
Etäisyys pumpulta kaivolle 4,5m.
Voi olla, että mitoitusperusteet ovat muuttuneet vuoden 2010 jälkeen, mutta olemme siis olleet tyytyväisiä, eikä talossa ole tarvinnut palella, tai hikoilla.
Samoin sähkönkulutuksemme on ollut hyväksyttävällä tasolla, semminkin, että kiinteistössä toimii kaksi yritystä, joiden toiminnan tiimoilta kulutusta on tasaisesti 06:00-22:00.
Taloamme on kautta aikain pidetty erittäin energiatehokkaana ikäänsä ja kokoonsa nähden (1060m3), ja tulemme toimeen yllättävän vähällä ostetulla energialla.