Lämpöpumput > Carrier

MLP Alarm 1

(1/3) > >>

Råtta:
Omasta seurannastani huomasin että kompressori ei ole käynyt 19.8.klo 5:48 jälkeen ja kaikki lämmitys on tehty vastuksella. Kantaan on tallentunut alarmword 1. Husdatan sivuilta löysin hälytysnumerolistan rego 600:lle.

--- Lainaus ---IVT Rego600 Alarm codes
Alarm no Description
0 No Alarm
1 Sensor radiator return (GT1)
2 Outdoor sensor (GT2)
3 Sensor hot water (GT3)
4 Mixing valve sensor (GT4)
5 Room sensor (GT5)
6 Sensor compressor (GT6)
7 Sensor heat tran fluid out (GT8)
8 Sensor heat tran fluid in (GT9)
9 Sensor cold tran fluid in (GT10)
10 Sensor cold tran fluid in (GT11)
11 Compresor circuit switch
12 Electrical cassette
13 HTF C=pump switch (MB2)
14 Low pressure switch (LP)
15 High pressure switch (HP)
16 High return HP (GT9)
17 HTF out max (GT8)
18 HTF in under limit (GT10)
19 HTF out under limit (GT11)
20 Compressor superhear (GT6)
21 3-phase incorrect order
22 Power failure
23 Heat carrier delta high

--- Lainaus päättyy ---

Mitä kannattaa lähteä kaivamaan? Jos hälytys nro 1 = Sensor radiator return (GT1). Onko tuo lattialämmityksen paluuputken lämpötila?

tomppeli:
Ymmärtäisin, että on kyseessä lattiasta tulevan liian korkea lämpötila.
Maalämpökoneen tuottamaa lämpöenergiaa ei pääse siirtymään riittävän paljon lattiaan.
Onko teillä lattiapiireissä termostaatteja, jotka ovat sulkeneet kierron ja sen seurauksena lämmönluovutus ollut liian vähäistä ja paluuveden lämpötila on noussut liikaa.
Huonetermostaateista on useinkin haittaa.
Maalämpökone toimii itsekin termostaatin tavoin ulkolämpötilan ohjaamana, tai vaihtoehtoisesti sisäanturin ohjaamana

Råtta:
Koneessa on vain ulkolämpötila-anturi ja lattiapiirejä on 2 ja kaikissa termarit lähes auki. Kuittasin virheen ja nyt odotellaan.
Koneen hälytysteksti:
Pressost. matala on lauennut. Lisätietoja nupilla Syy voi lla:
*Ilmaa lämmönkeruujärjestelmässä
*Lämmönkeruupiirin suodatin tukossa
*Vika LK-pumpussa
*Kylmäainevajaus
*Liian vähän pakkassuojaa kylmäaineessa
*Liian alh. tado lämmönkeruupiirin paisunta-astiassa
Tarkempi kuvaus käsikirjassa'

tomppeli:

--- Lainaus käyttäjältä: Råtta - 23.08.21 - klo:15:42 ---...
Koneen hälytysteksti:
Pressost. matala on lauennut.
...
--- Lainaus päättyy ---

Pressostaatti matala lauennut kertoo siitä, että
- keruupiirissä neste ei kiertäisi, tai
- kylmäainetta on vuotanut ja sitä on liian vähän.

Keruupiirin huono kierto ilmenee siinä, että keruupiitin lämmönvaihdin (höyrystin) menee liian kylmäksi, jopa kuuraan.
Jos kymäainetta on liian vähän näkyy se tässä kosteusindikaattorissa (Danfoss) jatkuvana kuplimisena:



Kuplimista näkyy aina aluksi vajaan minuutin kuluessa; pysyvää kuplimista ei saa näkyä. Se on merkki kyläainevajauksesta.
Syynä on vuoto kylmäainepiirissä ja se näkyy koneen pohjalla kosteana, rasvaisena läikkänä.

Råtta:
Putsasin molemmat suodattimet, toinen oli puhdas ja maapiirin suodattimessa ihan vähän mustaa möhnää. Nestelasissa ei näy kuplia.
Mikä on LK pumppu?

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta