Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: MLP Alarm 1  (Luettu 6428 kertaa)

Poissa Råtta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
MLP Alarm 1
« : 23.08.21 - klo:08:54 »
Omasta seurannastani huomasin että kompressori ei ole käynyt 19.8.klo 5:48 jälkeen ja kaikki lämmitys on tehty vastuksella. Kantaan on tallentunut alarmword 1. Husdatan sivuilta löysin hälytysnumerolistan rego 600:lle.
Lainaus
IVT Rego600 Alarm codes
Alarm no Description
0 No Alarm
1 Sensor radiator return (GT1)
2 Outdoor sensor (GT2)
3 Sensor hot water (GT3)
4 Mixing valve sensor (GT4)
5 Room sensor (GT5)
6 Sensor compressor (GT6)
7 Sensor heat tran fluid out (GT8)
8 Sensor heat tran fluid in (GT9)
9 Sensor cold tran fluid in (GT10)
10 Sensor cold tran fluid in (GT11)
11 Compresor circuit switch
12 Electrical cassette
13 HTF C=pump switch (MB2)
14 Low pressure switch (LP)
15 High pressure switch (HP)
16 High return HP (GT9)
17 HTF out max (GT8)
18 HTF in under limit (GT10)
19 HTF out under limit (GT11)
20 Compressor superhear (GT6)
21 3-phase incorrect order
22 Power failure
23 Heat carrier delta high

Mitä kannattaa lähteä kaivamaan? Jos hälytys nro 1 = Sensor radiator return (GT1). Onko tuo lattialämmityksen paluuputken lämpötila?
Carrier C7 MLP käyttöönotto 29.10.2010.
3kWp + Fronius 3,7kW käyttöönotto 14.9.2020.
OKT Paimiossa, kerrosala 158m2, lämmin ilmatilavuus 550m3.
Sähkönkuluts 2011-2019 9100kWh/a.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: MLP Alarm 1
« Vastaus #1 : 23.08.21 - klo:14:40 »
Ymmärtäisin, että on kyseessä lattiasta tulevan liian korkea lämpötila.
Maalämpökoneen tuottamaa lämpöenergiaa ei pääse siirtymään riittävän paljon lattiaan.
Onko teillä lattiapiireissä termostaatteja, jotka ovat sulkeneet kierron ja sen seurauksena lämmönluovutus ollut liian vähäistä ja paluuveden lämpötila on noussut liikaa.
Huonetermostaateista on useinkin haittaa.
Maalämpökone toimii itsekin termostaatin tavoin ulkolämpötilan ohjaamana, tai vaihtoehtoisesti sisäanturin ohjaamana

Poissa Råtta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MLP Alarm 1
« Vastaus #2 : 23.08.21 - klo:15:42 »
Koneessa on vain ulkolämpötila-anturi ja lattiapiirejä on 2 ja kaikissa termarit lähes auki. Kuittasin virheen ja nyt odotellaan.
Koneen hälytysteksti:
Pressost. matala on lauennut. Lisätietoja nupilla Syy voi lla:
*Ilmaa lämmönkeruujärjestelmässä
*Lämmönkeruupiirin suodatin tukossa
*Vika LK-pumpussa
*Kylmäainevajaus
*Liian vähän pakkassuojaa kylmäaineessa
*Liian alh. tado lämmönkeruupiirin paisunta-astiassa
Tarkempi kuvaus käsikirjassa'

Carrier C7 MLP käyttöönotto 29.10.2010.
3kWp + Fronius 3,7kW käyttöönotto 14.9.2020.
OKT Paimiossa, kerrosala 158m2, lämmin ilmatilavuus 550m3.
Sähkönkuluts 2011-2019 9100kWh/a.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: MLP Alarm 1
« Vastaus #3 : 23.08.21 - klo:18:08 »
...
Koneen hälytysteksti:
Pressost. matala on lauennut.
...

Pressostaatti matala lauennut kertoo siitä, että
- keruupiirissä neste ei kiertäisi, tai
- kylmäainetta on vuotanut ja sitä on liian vähän.

Keruupiirin huono kierto ilmenee siinä, että keruupiitin lämmönvaihdin (höyrystin) menee liian kylmäksi, jopa kuuraan.
Jos kymäainetta on liian vähän näkyy se tässä kosteusindikaattorissa (Danfoss) jatkuvana kuplimisena:



Kuplimista näkyy aina aluksi vajaan minuutin kuluessa; pysyvää kuplimista ei saa näkyä. Se on merkki kyläainevajauksesta.
Syynä on vuoto kylmäainepiirissä ja se näkyy koneen pohjalla kosteana, rasvaisena läikkänä.

Poissa Råtta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MLP Alarm 1
« Vastaus #4 : 24.08.21 - klo:14:10 »
Putsasin molemmat suodattimet, toinen oli puhdas ja maapiirin suodattimessa ihan vähän mustaa möhnää. Nestelasissa ei näy kuplia.
Mikä on LK pumppu?
Carrier C7 MLP käyttöönotto 29.10.2010.
3kWp + Fronius 3,7kW käyttöönotto 14.9.2020.
OKT Paimiossa, kerrosala 158m2, lämmin ilmatilavuus 550m3.
Sähkönkuluts 2011-2019 9100kWh/a.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: MLP Alarm 1
« Vastaus #5 : 24.08.21 - klo:15:31 »
Lainaus
Pressost. matala on lauennut. Lisätietoja nupilla Syy voi lla:
*Ilmaa lämmönkeruujärjestelmässä
*Lämmönkeruupiirin suodatin tukossa
*Vika LK-pumpussa
*Kylmäainevajaus
*Liian vähän pakkassuojaa kylmäaineessa
*Liian alh. tado lämmönkeruupiirin paisunta-astiassa
Tarkempi kuvaus käsikirjassa'

Olisiko lämmönkeruupumppu?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Råtta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MLP Alarm 1
« Vastaus #6 : 24.04.23 - klo:09:58 »
Taas tuli sama hälytys pumpulta. Jostain syystä lattialämmityskierron paineet laskee. Kun lisään kiertoon vettä niin että paineet nousee paisarissa yli 1bar, ni homma taas toimii.

Mistä tämä paineen lasku voisi johtua?
Carrier C7 MLP käyttöönotto 29.10.2010.
3kWp + Fronius 3,7kW käyttöönotto 14.9.2020.
OKT Paimiossa, kerrosala 158m2, lämmin ilmatilavuus 550m3.
Sähkönkuluts 2011-2019 9100kWh/a.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: MLP Alarm 1
« Vastaus #7 : 24.04.23 - klo:16:28 »
Taas tuli sama hälytys pumpulta. Jostain syystä lattialämmityskierron paineet laskee. Kun lisään kiertoon vettä niin että paineet nousee paisarissa yli 1bar, ni homma taas toimii.

Mistä tämä paineen lasku voisi johtua?

rikkinäinen paisari....?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Råtta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MLP Alarm 1
« Vastaus #8 : 25.04.23 - klo:07:00 »
Jos paisari on rikki niin laskisiko paineet nopeemmin? Nyt meni taas puolisen vuotta..
Carrier C7 MLP käyttöönotto 29.10.2010.
3kWp + Fronius 3,7kW käyttöönotto 14.9.2020.
OKT Paimiossa, kerrosala 158m2, lämmin ilmatilavuus 550m3.
Sähkönkuluts 2011-2019 9100kWh/a.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: MLP Alarm 1
« Vastaus #9 : 25.04.23 - klo:08:39 »
Lainaus
Jos paisari on rikki niin laskisiko paineet nopeemmin? Nyt meni taas puolisen vuotta..
Patteri vai lattialämmitys?
Rauta vai muoviputket?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Råtta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MLP Alarm 1
« Vastaus #10 : 25.04.23 - klo:13:45 »
muoviputket lattiavalussa
Carrier C7 MLP käyttöönotto 29.10.2010.
3kWp + Fronius 3,7kW käyttöönotto 14.9.2020.
OKT Paimiossa, kerrosala 158m2, lämmin ilmatilavuus 550m3.
Sähkönkuluts 2011-2019 9100kWh/a.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: MLP Alarm 1
« Vastaus #11 : 27.04.23 - klo:10:04 »
Lainaus
Mistä tämä paineen lasku voisi johtua?
Yleensä on noin kaksi syytä paineen laskuun.
- Kesää kohti mentäessä lämpötila laskee mikä johtaa myös paineen laskuun
- Vuoto
Ennen kuin asiaa alkaa tarkemmin selvitää, pitää tarkastaa paisunta-astian esipaine ja tarvittaessa säätää kohdalleen.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh