Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Haimakainen” KANKAANPÄÄ (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1975: Patterilämmitys, 21°C, 200 m2, 520 m3: 9,76 kW 25 513 kWh
- Talon yläkerta 1975: Patterilämmitys, 21°C, 25 m2, 50 m3: 1,24 kW 2 986 kWh
- Harrastetila 1975: Patterilämmitys, 15°C, 20 m2, 40 m3: 1,59 kW 2 709 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +40°C, 40 m: 0,18 kW 1 563 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,77 kW 32 771 kWh
• Kiinteistö, 245 m2, 610 m3 3,7 COP 12,32 kW 32 771 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,222 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,44 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 13,8 kW 38 771 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 160 kWh 0,77 kW 36 611 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 36 476 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 36 341 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 135 kWh
Yhteensä 245 m2 149 kWh/m2 3,4 SCOP 12,0 kW 36 476 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Osatehoinen ) 12,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -21 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 8,7 kW 25 991 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 485 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 135 kWh) 10 620 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 258 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 12 m maaporausta. Poraussyvyys 258 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 258 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 516 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 554 litraa 112 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 696 litraa 60 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 855 litraa 35 kPa = 0,35 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 621 metriä = 1 x 621 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 62 kPa = Välttävä
...
Aikaisempi polttoaineen kulutus ollut haketta noin 100 m3 tuntuu suurelta, laskelman mukaan se olisikin vain noin 55 - 60 m3.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.