Mitoituspyyntö vanha OKT Kankaanpää
« : 25.08.21 - klo:08:06 »
Terve,

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Kankanpää
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1970 luvulla. Ei rinne
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Haketta noin 100 M3
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Patteri
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Puolet purulla 150mm ja puolet villalla 150mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2, ala ja yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Ala 200m2 ja ylä 25 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
ala 2,6 j ylä 2
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maanvarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
puru/villa 300
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, normaalit
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
harrastetila 40m3 vanha navetta, kanaali 40m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
+12
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Tätä ei tiedossa

Ja talossa 1000 litran varaaja joka jäisi puskurivaraajaksi.
« Viimeksi muokattu: 25.08.21 - klo:17:20 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö vanha OKT Kankaanpää
« Vastaus #1 : 25.08.21 - klo:17:21 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Haimakainen”   KANKAANPÄÄ   (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1975: Patterilämmitys, 21°C, 200 m2, 520 m3:   9,76 kW   25 513 kWh
- Talon yläkerta 1975: Patterilämmitys, 21°C, 25 m2, 50 m3:   1,24 kW   2 986 kWh
- Harrastetila 1975: Patterilämmitys, 15°C, 20 m2, 40 m3:   1,59 kW   2 709 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +40°C, 40 m:   0,18 kW   1 563 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            12,77 kW   32 771 kWh

• Kiinteistö,  245 m2,  610 m3          3,7 COP   12,32 kW   32 771 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,222 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   13,8 kW   38 771 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 160 kWh   0,77 kW   36 611 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   36 476 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,00 kW   36 341 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            135 kWh
 Yhteensä   245 m2   149 kWh/m2   3,4 SCOP   12,0 kW   36 476 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Osatehoinen )   12,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -21 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   8,7 kW   25 991 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         10 485 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  135 kWh)   10 620 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan vähintään 258 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 12 m maaporausta.   Poraussyvyys   258 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 258 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   516 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 554 litraa      112 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 696 litraa      60 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 855 litraa      35 kPa = 0,35 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 621 metriä  = 1 x 621 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m         62 kPa = Välttävä
...
Aikaisempi polttoaineen kulutus ollut haketta noin 100 m3 tuntuu suurelta, laskelman mukaan se olisikin vain noin 55 - 60 m3.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.