Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudiskohde, lamellihirsitalo ”J.R” LAHTI (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 1 -kerros 2022: Lattialämmitys, 21°C, 91 m2, 255 m3: 5,14 kW 14 214 kWh
- Talo 2 -kerros 2022: Lattialämmitys, 21°C, 91 m2, 164 m3: 2,71 kW 6 833 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 91 m2, 264 m3: 3,56 kW 6 396 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Meltex3 MX-Radiflex Twin 2x25-160, +30°C, 20 m: 0,10 kW 912 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,51 kW 28 354 kWh
• Kiinteistö, 273 m2, 683 m3 5,1 COP 11,08 kW 28 354 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,178 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 12,2 kW 33 154 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 384 kWh 0,88 kW 30 770 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 768 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 30 766 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 kWh
Yhteensä 273 m2 113 kWh/m2 4,5 SCOP 12,0 kW 30 768 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 9,6 kW 23 945 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 823 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 2 kWh) 6 825 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 815 kWh
•
Tarvitaan vähintään 236 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 236 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 236 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 472 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 12,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,71 l/s = 42,6 l/min = 2556 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 495 litraa 155 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 625 litraa 87 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 771 litraa 54 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 791 litraa 51 kPa = OkTai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 560 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 43 kPa = 0,43 bar
...
Alat ja kuutiot ovat ilmeisesti rakennusluvan mukaisia bruttoaloja ja -tilavuuksia.
Kerrosala on rakennuksen ulkoseinien ulkopintojen sisäpuolinen ala ja se on suurempi, kuin ns. lämmin ala, joka on ulkoseinien sisäpintojen rajoittama ala.
Rakennustilavuus on laskettu rakennuksen ulkopuolisten mittojen mukaan ja se on suurempi, kuin rakennuksen ilmatilavuus, joka on sisätilavuus.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.