Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1226 vai S1255  (Luettu 1647 kertaa)

Poissa turtle

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
F1226 vai S1255
« : 22.07.21 - klo:23:15 »
Hei,

Talon rakentaminen käynnissä ja pitäisi päättää pumppu.
Alunperin soppariin kirjattiin F1226 ja puskurivaraaja UKV40.

Kaveri sanoi että kannattaisi päivittää S1255 invertteri malliin, olisi taloudellisempi ja hiljaisempi.

Tuo muutos maksaisi kuitenkin 2400, kysymys kuuluukin mikä on teidän näkemyksenne jotka näistä enemmän ymmärtävät, onko tuo miten kannattava muutos?

On kuitenkin iso raha kyseessä itselle.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 vai S1255
« Vastaus #1 : 23.07.21 - klo:10:48 »
Aika suurelta kuulostaa hintaero. Ilmeisesti kyse 6 kW mallista? Suuremmila tehoilla hintaero olisi posketon. Jostain syystä 6 kW:ssä hintaero invertteriin on suurempi kuin tehokkaammissa. Katso vaikkapa täältä millainen hintaero laitteilla pitäisi olla: https://www.maalampotukku.fi/category/6/nibe-maalampopumput

Lämmönjako lienee lattialämmöllä? Onko betonissakin? Mahtaako tuo UKV hyödyttää mitään, varsinkin noin mitättömän pienenä.

S1255:n asentamisessa ei ole mitään vaikeampaa, joten hintaero pitäisi olla vain laitteista tuleva. Lisäksi tuon UKV:n voi F1226:sta paremmin jättää pois invertteristä, mikä säästää tuon UKV:n hinnan lisäksi myös asennustarvikkeissa ja -tunneissa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa turtle

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 vai S1255
« Vastaus #2 : 23.07.21 - klo:11:40 »
Kyseessä tosiaan lattialämmitys betonin sisällä.
Talissa lämmitettävää pinta-alaa n, 130m2 + talli n. 40m2.

Ja nämä on talotehtaan hintoja, tässä vaiheessa pakko ottaa sitä kautta.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 vai S1255
« Vastaus #3 : 23.07.21 - klo:12:12 »
Mikä teho? Onko molemmat täysitehoisia? Kai niistä hinnoista neuvotella voi, jos muutoksista sovittuun puhutaan? Taloudellisesti tuskin kannattaa maksaa 2400 € lisää ellei S1255 satu olemaan selvästi pitkäikäisempi, mistä ei ole mitään tietoa.

Pyydä talotehtaalta laskelma molemmista. Niistä selviää paljonko eroa on sähkönkulutuksessa. Loppu on sitten vaikeammin rahallisesti arvioitavaa. S1255 on uudempi malli ja siinä taitaa olla hienompi käyttöliittymä ja ehkä myös nettiominaisuuksissa eroa.

En kyllä ymmärrä mikä ilo tuosta 40 litran varaajasta olisi. Sellaisia lähinnä laitetaan estämään napsumista patteriverkossa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 238
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 vai S1255
« Vastaus #4 : 24.07.21 - klo:00:14 »
Tuo invertteri vaatinee myös syvemmän kaivon kun toimii paremmalla hyötysuhteella?

Ei varmaankaan tule maksamaan hintaeroa milloinkaan takaisin.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1226 vai S1255
« Vastaus #5 : 24.07.21 - klo:09:18 »
Kesäaikaan lämmitetään usein vain märkätiloja, niin ehkä tuo 40l UKV täyttää Niben suosituksen minimivesititilavuudesta siinä tilanteessa.

Minkä tehoinen 1226  ja onko se täystehokone kohteeseen?
1255 antaa 8 kW.

Jos 1226 + kaivo on täystehoinen kohteeseen, niin en vaihtaisi fiksumman koneen vuoksi.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.