Levylämmönvaihtimia tuli nyt kaksi kappaletta puolasta kotiovelle asti ja pitäisi koittaa suunnitella kytkentöjä ja ohjausta vähän tarkemmin. Pystyn ohjaamaan maalämpöpumppua aikalailla kaikilta osin, mukaan lukien keruupiirin pumppua ja latauspumppua. Ulkopuolista pumppua meillä ei lattiakiertoon ole, latauspumppu on riittänyt hyvin. Onko mitään syytä miksi en käyttäisi näitä levylämmönvaihtimen kanssa viilennyksen operointiin? Ylimääräiset pumput tuntuvat mielestäni kovin ylimääräisiltä, jos kerran näitä pystyn ohjaamaan. LKV:n teon ajaksi voisi kytkeä kesäajaksi ohituksen tuolle lämmönvaihtimelle, ettei lähde liian kylmää kiertoon.
Keruupiirin pumppuna on Magna3 25-100 ja latauspumppuna UPM3 25-75.
Tulkintani mukaan Magna3 toimii vakiopaineohjauksella Grundfosin oletuskäyrän mukaisesti. Eniten henkisiä hikikarpaloita aiheuttava osuus tässä on, että pumpun ohjausmoodi on kytkettävä aina LKV:n teon ajaksi takaisin vakiopaineohjaukseen ja LKV:n teon päätyttyä manuaaliohjaukseen/tilavuusvirtaohjaukseen käyrän mukaisesti, kun halutaan viilentää. Maalämpöpumpun ohjausyksikkö ei tulkintani mukaan ole tästä ohjausmoodista tietoinen, vaan Magnalle tämä kerrotaan Modbusilla erikseen.
Levylämmönvaihtimiksi tilasin nämä, joista toinen siis lopulta tulee lattiapiiriin kiinni:
https://nordictec-store.com/gb/ba-12-serie-0012mplate/66-plate-heat-exchanger-nordic-ba-12-20-34-45kw.htmlhttps://nordictec-store.com/gb/ba-16-serie-0016mplate-1-thread/152-plate-heat-exchanger-nordic-ba-16-22-1-100kw.htmlToinen lämmönvaihdin tulee sitten mahdollisesti IV esilämmitykseen / viilennykseen.
Tarkoitus on toteuttaa kastepisteohjaus IV-koneen avulla. IV-koneena Pandion Eco EDE ja sekin kytketty Modbusilla samaan ohjaukseen.