*Uusi yritys!*
Tein laskelman uudelleen, kun edellisessä olin laittanut virheellisiä lähtötietoja, jotka korjasin nyt tähän.
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”GTSDK” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Asunto 2021: Lattialämmitys, 21°C, 127 m2, 371 m3: 4,66 kW 14 587 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 14°C, 70 m2, 226 m3: 2,80 kW 5 496 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,46 kW 20 084 kWh
• Kiinteistö, 197 m2, 597 m3 5,4 COP 7,10 kW 20 084 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,173 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 8,2 kW 24 884 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 772 kWh 0,59 kW 23 112 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 112 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,20 kW 23 112 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 197 m2 118 kWh/m2 4,5 SCOP 8,2 kW 23 112 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,2 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 6,7 kW 17 985 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 127 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 127 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 590 kWh
•
Tarvitaan vähintään 200 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 200 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 400 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 425 litraa 57 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 536 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 492 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤