Kirjoittaja Aihe: F1226 ajoittain korkea paluulämpötila  (Luettu 1032 kertaa)

Poissa wrz2010

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
F1226 ajoittain korkea paluulämpötila
« : 24.06.21 - klo:21:08 »
Hei,
Mistä mahtaa johtua mlp paluulämpötilan (BT3) ajoittainen kova nousu. Välillä paluulämpötila käy ainakin yli 40c asteessa ja lattiapiirien paluuputkien liitokset ovat ihan käsin kokeilemalla melko kuumat. Menoputket ovat ihan normaalin viileät. Jakotukeille (ainakaan kellarin) asti lämmin ei mene (helppo kokeilla kun kellarin jakotukki on metrin päässä.
Tätä siis tapahtuu aika-ajoin, nyt ainakin kesällä. Nyt vasta olen pistänyt merkille. Pumppuun päivitin ohjelmiston muutama kk sitten. Loggausta/USB-tikkua en ole nyt vielä ehtinyt laittaa kiinni.
Systeemi toiminut siis melkein viisi vuotta jo.
3krs talo, kaikissa kerroksissa lattialämmitys ja jakotukit.
Pumpun vieressä on 300l varaaja kun on reilusti vesipisteitä talossa.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ajoittain korkea paluulämpötila
« Vastaus #1 : 25.06.21 - klo:18:35 »
Tekikö juuri ennen kuumaa vettä? Normaalia. BT3 mittaa koneen sisällä, joten lämpimän veden teossa se nousee kuten menokin.

Tosin en tiedä mistä paluuputkista käsin kokeilet, koska paluut (ilman viilennystä) eivät voi olla oikeasti merkittävästi lämpimämpiä kuin menot.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa wrz2010

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ajoittain korkea paluulämpötila
« Vastaus #2 : 25.06.21 - klo:18:50 »
Viilennys on käytössä. Seinäkonvektori sabiana tms.
Paluuputket ovat noin 1.5m päässä pumpusta. Ylhäältä päin tulevat molemmat 1 ja 2 kerroksista ja molemmat olivat lämpimiä.
Epäilin itsekin, että varmaan johtuu käyttöveden teosta. Täällä oli käsitelty ominaisuutta aikaisemminkin.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: F1226 ajoittain korkea paluulämpötila
« Vastaus #3 : 28.06.21 - klo:20:20 »
Tuskin paluu nousee käyttöveden teosta.
Lokista näkee miten kone käyttäytyy.

Edit typo
« Viimeksi muokattu: 30.06.21 - klo:08:55 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.