Kirjoittaja Aihe: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee  (Luettu 2116 kertaa)

Poissa Matti Palmunen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Taloni (rakennettu -90, 176 neliötä, patterilämmitys - 8 patteria - yksiputkijärjestelmällä, kolme laatoitettua tilaa, joissa lattia lämpenee käyttövedellä) 33 vuotta moitteetta toiminut öljylämmitys vaihdettiin viisi viikkoa sitten maalämpöön, jossa pumppuna toimii Thermia Calibra 12. Energiakaivon syvyys on 200 metriä ja viilennyksestä huolehtii Sabiana Carisma Fly 4 seinämaalin konvektori.

Kolme viikkoa käynnistyksen jälkeen pumppu meni hälytystilaan ja sammutti itsensä. Syyksi se ilmoitti ”Suurpainekytkin 39,5 bar”. Pumppu käynnistyi kuittauksella, maalämpöurakoitsijan edustaja kävi tarkistamassa laitteen, mutta ei huomannut siinä mitään poikkeavaa. Pumppu jatkoi toimintaansa viikon, sitten tuli toinen hälytys ja pumppu pysähtyi.Tällä kertaa näytössä luki ”Käyttöpaine”. Pumppu käynnistyi kuittauksen jälkeen. Siinä vaiheessa varsinainen huoltomies kävi paikan päällä, mutta ei löytänyt varsinaista vikaa, mutta päivitti laitteen ohjelmiston. Kaksi päivää, eli eilen klo. 22.30, huoltokäynnin jälkeen pumppu pysäytti jälleen itsensä ja syy oli sama kuin edellisellä kerralla. Jälleen pumppu käynnistyi kuittaamisen jälkeen. Ja tietysti soitin huoltomiehelle asiasta.

Itse en aiheesta ymmärrä, mutta huolestuttavaa, että huoltomieskin tuntuu olevan ymmällään pysähtelyjen syystä. Jokaisen pysähdyksen jälkeen vesikierron ja maakierron suodattimet tarkistettu ja niissä ei ole näkynyt mitään poikkeavaa.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #1 : 17.02.23 - klo:12:18 »
Onko termostaatit paikoillaan vaan poistettu?
Onko puskuria?
Onko ohitusputkea?
Onko shuntteja, ei varmaan?

Poissa Matti Palmunen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #2 : 17.02.23 - klo:14:19 »
Maalämpöpumpun käyttöönottoon liittyy patteriongelma: Kaksi patteria alkoi vuotaa. Ne olivat tietty ruostuneet huomaamattomasti ajan kanssa ja nyt pumpun asennusajan ja käyttöönoton aikaiset paineenvaihtelut ne lopulta puhkaisivat. Tämä on oma selitykseni. Miksi patterit ruostuvat on sitten toinen juttu. Termostaatit ovat paikoillaan.

Toinen vuotaneista pattereista on poistettu ja putket tulpattu, mutta toinen on verkossa edelleen, makuuhuoneen patteri kun on. Tämän patterin vuoto ei ole suuri eikä paine sen vuoksi juuri laske. Koska pattereista kaksi on vuotanut, vaihdatutan kaikki loputkin patterit mahdollisesti myös verkkojohdot.

Tämä patterivuoto on asennusfirman ja huoltomiehen tiedossa, mutta he eivät pidä sitä hälytysten syynä. Puskurivaraaja (100 litraa) on olemassa.

En tiedä, mikä on ohitusputki. Sunttiakaan ei ole, mutta lattiakiertoisessa latrialämmityksessä on joka tilassa (3 kpl) termostaatit joilla säädetään lattialämmityksen lämpötilaa.

Vähän rupeaa olemaan öljylämmitystä ikävä...

Kiitos vastauksesta!

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 936
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #3 : 17.02.23 - klo:14:33 »
Painerajan ylitykset viittaavat siihen, ettei vesi kiertäisi kunnolla eli menovesi kuumenee yli maksimin. Lähtökohtaisesti invertteri laskee tuolloin tehoa, mutta hyvin alhaisella virtauksella sekin on liikaa.

Miten puskurivaraaja on kytketty? Kahdella, kolmella vai neljällä putkella? Onko ulkoista kiertopumppua (pakko olla kolmella ja neljällä putkella)? Jos on kahdella, termarien sulkeutuminen voi aiheuttaa ongelman.

Kovin kurjaa maalämpöpumpulle, että talossa on käyttövedellä lämmitettäviä lattioita peräti kolme. Ne olisi hyvä saada pois käyttövesipuolelta, mutta ei niiden pitäisi tätä vikaa aiheuttaa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Matti Palmunen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #4 : 17.02.23 - klo:14:58 »
Neljä putkea puskurivaraajan kannessa on, kaksi A- ja kaksi B-puolella. Kiertovesipumppu on lämpimän patteriveden lähtöpuolella.

Mullekin on vasta nyt selvinnyt, että enää ei edes saa lattialämmitystä käyttövedellä toteuttaa, mutta siiloin 80-luvun lopulla sitä taidettiin jonkin verran käyttää.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 936
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #5 : 17.02.23 - klo:15:08 »
Silloin ei pitäisi kyllä mikään lämmönjaon puolella aiheuttaa tuota eli pitäisi toimia pelkällä puskurilla.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Matti Palmunen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #6 : 17.02.23 - klo:15:34 »
Jep, epätietoisia ollaan tuolla asennus- ja huoltopuolellakin.  Huoltomies oli viimeksi kallellaan softavian puoleen ja epäili tänään puhelimessa viallista piirilevyä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #7 : 17.02.23 - klo:15:52 »
Maalämpöpumpun käyttöönottoon liittyy patteriongelma: Kaksi patteria alkoi vuotaa. Ne olivat tietty ruostuneet huomaamattomasti ajan kanssa ja nyt pumpun asennusajan ja käyttöönoton aikaiset paineenvaihtelut ne lopulta puhkaisivat. Tämä on oma selitykseni. Miksi patterit ruostuvat on sitten toinen juttu. Termostaatit ovat paikoillaan.

Toinen vuotaneista pattereista on poistettu ja putket tulpattu, mutta toinen on verkossa edelleen, makuuhuoneen patteri kun on. Tämän patterin vuoto ei ole suuri eikä paine sen vuoksi juuri laske. Koska pattereista kaksi on vuotanut, vaihdatutan kaikki loputkin patterit mahdollisesti myös verkkojohdot.

Tämä patterivuoto on asennusfirman ja huoltomiehen tiedossa, mutta he eivät pidä sitä hälytysten syynä. Puskurivaraaja (100 litraa) on olemassa.

En tiedä, mikä on ohitusputki. Sunttiakaan ei ole, mutta lattiakiertoisessa latrialämmityksessä on joka tilassa (3 kpl) termostaatit joilla säädetään lattialämmityksen lämpötilaa.

Vähän rupeaa olemaan öljylämmitystä ikävä...

Kiitos vastauksesta!
Milläs putkilla nuo patterivedot on vedetty, onko harmaata muoviputkea? Jos on niin näkyykö jostain merkintöjä kyljestä?
Mulla oli samanikäisessä talossa vedetty diffuusiosuojaamattomalla purmon patterit ja ne alko vuotamaan vähän yli 10v ikäisinä, sitten patterit ja putket uusiksi piti laittaa uusiksi.

Termostaatit avaisin kokonaan pattereista ja säätäisin pumpun käyrällä lämmön kohdilleen, näin tein itse...ei ole ainuttakaan termostaattia käytössä tällä hetkellä.
Jos joku huone tarpeettoman kuuma kun käyrä saatu kohilleen niin sinne termostaatilla rajoitusta ellei laita virtauksia säätämään pattereista.

Ohitusputki on sulla nyt tuo 100L varaaja, se olis tavallaan samantapainen mutta vaan putki... mutta varaaja on parempi.

Nyt on 12kW kone ja keruu lämmin niin sulla on siellä tehoa luokkaa 4kW minimissään eli kohtuu iso näille keleille, muttei se tuota murhetta aiheuttane.
Kuulostaa isolta tuo 12kW kone tuohon, kumma kun eivät ole sitä 8 Calibra ecoa siihen tyrkyttäneet? @tomppelihan taisi mitoittaa 7kW tarvitaan.
Kaivoa on ainakin hyvästi, paljonko meni öljyä vuodessa aikaisemmin?

Poissa Matti Palmunen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #8 : 17.02.23 - klo:16:11 »
Täällä on justiinsa nuo suojaamattomat putket. Ne kulkevat suojaputkissa lattialaatan alla ja niiden vaihto voi osoittautua kinkkiseksi. Eli pintavetoja saatetaan joutua tekemään, jos putkia vaihdetaan. Odottelen tarjousta kahdelta taholta patteriremontista. Saa nähdä, mihin mulla on tähän hätää varaa, kun maalämpöön siirtyminenkin maksoi ihan riittävästi.

Itse asiassa Calibra 8 oli ensimmäinen ehdotus, mutta koska toisella tarjoajalla oli tämä suurempi pumppu, miin varmaan minun vaikutuksestani tätä valittua tarjoustakin muutettiin. Vasta nyt käyttöön oton jälkeen alan ymmärtää näistä asioista edes jotain.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #9 : 17.02.23 - klo:16:22 »
Onko lattialämmöt myös patteripiirissä nykyään?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #10 : 17.02.23 - klo:17:10 »
Kun tämäntapaista ongelmaa aletaan selvittää, pitää tietää minkälaisessa käyntitilassa kone nyt käy.
Katso normaalin lämmitysjakson sekä käyttövesijakson aikana ainakin seuraavat mittaukset
- Keruulta tulo
- Keruulle meno
- Lämmönjakoon meno
- Lämmönjaosta paluu
- Kuumakaasu
- Kompressorin taajuus
- Käyntiaika
- Käyttövesiaika
- Lisälämpöaika

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matti Palmunen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #11 : 17.02.23 - klo:18:36 »
Onko lattialämmöt myös patteripiirissä nykyään?

Ei, vaan lattialämmöt ovat edelleen käyttövedessä. Yhdet ylimääräiset lähdöt maalaämpöpumpun asennuksessa tulevaa remonttia varten varattiin.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #12 : 17.02.23 - klo:18:39 »
Täällä on justiinsa nuo suojaamattomat putket. Ne kulkevat suojaputkissa lattialaatan alla ja niiden vaihto voi osoittautua kinkkiseksi. Eli pintavetoja saatetaan joutua tekemään, jos putkia vaihdetaan. Odottelen tarjousta kahdelta taholta patteriremontista. Saa nähdä, mihin mulla on tähän hätää varaa, kun maalämpöön siirtyminenkin maksoi ihan riittävästi.

Itse asiassa Calibra 8 oli ensimmäinen ehdotus, mutta koska toisella tarjoajalla oli tämä suurempi pumppu, miin varmaan minun vaikutuksestani tätä valittua tarjoustakin muutettiin. Vasta nyt käyttöön oton jälkeen alan ymmärtää näistä asioista edes jotain.
Täällä oli samalla lailla Uponorit suojaputkessa, kaikki PL + LL sai vaihdettua helposti ei ollut ongelmia, pisin veto luokkaa 15m. Tuo diffuusuojaamaton putki taisi olla tuonaikainen iso rakennusvirhe, tiedä sitten mistä kumpuaa alulle vai onko paikallista vain täällä Lounaiskolkassa.

Isot patterit on sitten tietysti suositeltavaa jollei syöttöjen koko aiheuta ettei saa tarpeeksi nestettä virtaamaan. Toisekseen 2-putki järjestelmäksi muuttamisen pitäisin mielessä.
Termostaattitoimilaitteet tarpeettomia jos jostain haluaa säästää, laittaa vaikka sellaiset myöhemmin jos tarvii, en kyllä tiedä mitä niihin termostaatteihin rahaa palaa.

Kai se Calibra 8 olis ollu tonnin halvempi, vai kuinka?

Paljonko siät öljyä paloi?

Poissa Matti Palmunen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #13 : 17.02.23 - klo:18:43 »
Kun tämäntapaista ongelmaa aletaan selvittää, pitää tietää minkälaisessa käyntitilassa kone nyt käy.
Katso normaalin lämmitysjakson sekä käyttövesijakson aikana ainakin seuraavat mittaukset
- Keruulta tulo
- Keruulle meno
- Lämmönjakoon meno
- Lämmönjaosta paluu
- Kuumakaasu
- Kompressorin taajuus
- Käyntiaika
- Käyttövesiaika
- Lisälämpöaika

ATS


Pakko sanoa, että tuohon en pysty. En tiedä, mistä nuo dokumentit löytyvät vai tallentaako laite historiaa ylipäätään. Pystyn kyllä koneen vieressä ollen nuo dokumentoimaan lukuun ottamatta listan 5. ja 6. kohtaa. Näyttääkö tuo kuumakaasulle lukemaa ja tarkoitetaanko kompressorin taajuudella sen käyntivaihdetta?

Poissa Matti Palmunen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #14 : 17.02.23 - klo:19:01 »
Täällä oli samalla lailla Uponorit suojaputkessa, kaikki PL + LL sai vaihdettua helposti ei ollut ongelmia, pisin veto luokkaa 15m. Tuo diffuusuojaamaton putki taisi olla tuonaikainen iso rakennusvirhe, tiedä sitten mistä kumpuaa alulle vai onko paikallista vain täällä Lounaiskolkassa.

Isot patterit on sitten tietysti suositeltavaa jollei syöttöjen koko aiheuta ettei saa tarpeeksi nestettä virtaamaan. Toisekseen 2-putki järjestelmäksi muuttamisen pitäisin mielessä.
Termostaattitoimilaitteet tarpeettomia jos jostain haluaa säästää, laittaa vaikka sellaiset myöhemmin jos tarvii, en kyllä tiedä mitä niihin termostaatteihin rahaa palaa.

Kai se Calibra 8 olis ollu tonnin halvempi, vai kuinka?

Paljonko siät öljyä paloi?

Varmaan 8 olisi ollut halvempi, mutta yksiputkijärjestelmän ja käyttövesikiertoisen lattialämmityksen takia pelkäsin eniten lämmön riittämättömyyttä ja se oli osasyy tuon 12:n valintaan, vaikka tosiasissa sillä ei itse lämmön tuottamisen määrään taida vaikutusta olla.

Öljylämmitys oli erinomainen ja myös edullinen. Koskaan en vuositasolla tarkkaan öljynkulutusta mitannut, mutta  sitä meni kohtuulisesti, n. 2200 - 2400 litraa vuodessa. En kovin mielelläni öljystä luopunut. Siitä vaan tuli kirosana.

Nuo harmaat Uponorit tosiaan tehtiin patterilämmitystä varten, mutta -89 lopulla tai -90 alussa tuli tieto niiden happiläpäisystä.

On lohduttavaa kuulla, että jossain on putkien vaihto onnistunut. Meilläkin tuo pisin veto on kutakuinkin tuota luokkaa, ehkä vähän alle.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #15 : 17.02.23 - klo:19:14 »
Lainaus
Pakko sanoa, että tuohon en pysty. En tiedä, mistä nuo dokumentit löytyvät vai tallentaako laite historiaa ylipäätään. Pystyn kyllä koneen vieressä ollen nuo dokumentoimaan lukuun ottamatta listan 5. ja 6. kohtaa. Näyttääkö tuo kuumakaasulle lukemaa ja tarkoitetaanko kompressorin taajuudella sen käyntivaihdetta?
Tuskinpa tallentaa
Siellä sitä on seistävä koneen vieressä ja haettava tiedot valikoiden syövereistä
Jollei saa taajutta niin sitten käyntivaihde, samaa asiaa se periaatteessa tarkoittaa

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #16 : 17.02.23 - klo:20:19 »


Nuo harmaat Uponorit tosiaan tehtiin patterilämmitystä varten, mutta -89 lopulla tai -90 alussa tuli tieto niiden happiläpäisystä.

On lohduttavaa kuulla, että jossain on putkien vaihto onnistunut. Meilläkin tuo pisin veto on kutakuinkin tuota luokkaa, ehkä vähän alle.
Minäkin vaihdoin eräässä paikassa putket. Uusi ja vanha putki päittäin toisiaan vasten sisään 6 cm sähköjohdon päällys osaa ja se lyhyillä uppokanta ruuveilla kiinni PEX ihin. Liukuainetta sisäänmenevään putkeen ja toinen vetää toinen työntää. Niin se vaihtuu.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Matti Palmunen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #17 : 17.02.23 - klo:20:25 »
Kiitos neuvosta!

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #18 : 18.02.23 - klo:09:29 »
Varmaan 8 olisi ollut halvempi, mutta yksiputkijärjestelmän ja käyttövesikiertoisen lattialämmityksen takia pelkäsin eniten lämmön riittämättömyyttä ja se oli osasyy tuon 12:n valintaan, vaikka tosiasissa sillä ei itse lämmön tuottamisen määrään taida vaikutusta olla.

Öljylämmitys oli erinomainen ja myös edullinen. Koskaan en vuositasolla tarkkaan öljynkulutusta mitannut, mutta  sitä meni kohtuulisesti, n. 2200 - 2400 litraa vuodessa. En kovin mielelläni öljystä luopunut. Siitä vaan tuli kirosana.

Nuo harmaat Uponorit tosiaan tehtiin patterilämmitystä varten, mutta -89 lopulla tai -90 alussa tuli tieto niiden happiläpäisystä.

On lohduttavaa kuulla, että jossain on putkien vaihto onnistunut. Meilläkin tuo pisin veto on kutakuinkin tuota luokkaa, ehkä vähän alle.
Samalla tavalla vaihdettiin meikkiksen putketkin uusi putki kiinni vanhaan jollakin patentilla en muista tarkalleen mutta luulen että siihen oli joku valmis pala putkarilla. Sitten liukkaria + vetoa ja työntöä, minä toisessa päässä ja putkari toisessa, oli nopea operaatio, itse irrottelin vanhat patterit ja möin eteenpäin ja laitoin uudet kannakkeet paikalleen. Nuo vuoti siitä yhdysputkesta ylä- ja alapään välissä ja patterit sinänsä eivät vuotaneet vielä. Joku diy-mies noista jotain lämmittimiä laittoi johonkin 2-putkisina, no olis ne vanhat varmaan aika kauan vielä kestäneet näköjään varisinkin putken vaihdon jälkeen, mutta oma epäusko ja vakuutus ja purmon vastaantulo madalsi kynnystä vaihtaa koko setti.
Itse en tommosta tietoa happiläpäisystä ollut haaviini saanut eikä putkarikaan koska putket vedettiin -90 ennen talvea, jos olis tienny niin vaihdettu olisi.

Mitä isommat patterit laitetaan sitä matalempilämpöisempää menovettä tarvitaan sitä paremmalla hyötysuhteella ajetaan eli edullisempaa lämmitystä

Öljyn kulutus aikas sama ja omasta olen todennut että 6kW koneellakin olisin jauhanut ilman vastusta nämä 15 ekaa vuotta, ei ole ollut järin kylmää, sen verran voin helpottaa tuskaa öljystä luopumisesta että semmonen ka. ~2000e per vuosi on säästänyt energiakuluissa kun olen kirjaa pitänyt kk jaolla, tuota voi ehkä myös 'puukon haavassa kääntämiseksi' kutsua kun kokonaissäästöä katsoo.  ;D

Ei sulla ole vedettynä tuota konetta nettiin kiinni, siellä olis jotain käyrää ja lämpötilaa ja asetuksia tarjolla mm. kännykkään, vaikkakin muistaakseni hyvin raakalla jaolla Thermialla... tiedä sitten onko parannettu, eikös tuo ole ilmainen Thermialla:
https://www.thermia.fi/thermia-online/

Tämmösellä äpillä sitä katellaan:
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.thermia.genesis&hl=en_US&gl=US

Käyttöohje:
https://tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Th_UG_VUBQD302_EN_X020105_.pdf

Poissa Matti Palmunen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #19 : 18.02.23 - klo:11:15 »
En ole online-puoleen vielä perehtynyt. Yllätys oli, että Thermia vaatii kaapleiliitännän eikä siinä ole wifiä. Sellainen on nykyään jopa pesukoneessa. Meillä netti tulee kaapelitelevision kautta ja sen modeemi on pannuhuoneen viereisessä huoneessa, joten mikään kamalan suuri operaatio kaapelin saaminen Thermiaan ei liene.

Osallistuiko teillä siis vakuutusyhtiö putkienkin vaihtoon? Tuota en ole kysynyt ja epäilen omalla kohdallani, että näin ei tule käymään. Vuotaviien pattereidenkin osalta vakuutusyhtiö korvaa vain 10 % ja loppujen, jotka omakustanteisesti vaihdan, ei mitään. Talomme on jo 33 vuotta vanha. Vakuutusyhtiö on Fennia.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #20 : 18.02.23 - klo:11:54 »
Joo en ajatellutkaan että yli 30v enää vakuutusyhtiö enää osallistuis mitenkään.
En muista millälailla tarkalleen ne vakuutusjutut meni, mutta jotain osallistumista oli.

Ilman muuta kaapelia Thermiaan niin saat jotain käyrää, alkuvaiheessa isoin apu. Wifi-kaapeli muunnin löytyy kaupasta jos kaapeli hankala.

Poissa Matti Palmunen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #21 : 18.02.23 - klo:17:50 »
Joo en ajatellutkaan että yli 30v enää vakuutusyhtiö enää osallistuis mitenkään.
En muista millälailla tarkalleen ne vakuutusjutut meni, mutta jotain osallistumista oli.

Ilman muuta kaapelia Thermiaan niin saat jotain käyrää, alkuvaiheessa isoin apu. Wifi-kaapeli muunnin löytyy kaupasta jos kaapeli hankala.

Pitää selvittää tuo, kunhan nyt saataisiin tuo pumppu toimimaan ilman hälytyksiä. Tällä viikolla niitä on tullut neljä kappaletta, joista yhdessä pumppu itse on kuitannut hälytyksen. Samoin pitää saada selville patteriremontin hinta.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Calibra 12:n käyttöön otto takkuilee
« Vastaus #22 : 18.02.23 - klo:18:30 »
Pitää selvittää tuo, kunhan nyt saataisiin tuo pumppu toimimaan ilman hälytyksiä. Tällä viikolla niitä on tullut neljä kappaletta, joista yhdessä pumppu itse on kuitannut hälytyksen. Samoin pitää saada selville patteriremontin hinta.
Tuohon hälytysten selvittelyyn tuo Thermia Online, tai sinulla Thermia Genesis kun Calibra, saattais olla työkalu mitä se on duunannu kun häly tulee!
Ei kai tuo muuta vaadi kuin äppi kännykkään ja piuha kiinni ja jotain tilin luomista ja pumpun rekisteröintiä pilveen, ohje kertoneen mitä missäkin järjestyksessä tai äppi.