Lämpöpumput > Thermia

Thermia Diplomat sanoo "Paluu korkea", mutta käy ja tekee hiton kuumaa vettä

<< < (2/2)

Matias:

--- Lainaus ---Tosiaan kompura käy koko ajan vaikka taulussa lukee Paluu korkea ja lämmöt on tapissa. Kun buuttaa koko härvelin, niin sanoo Ei tarvetta lämpö ja odottelee normaalisti lämmön laskua varaajassa, kunnes kompura käynnistyy normaalisti. Sitten taas ei osaa kuitenkaan sammua, vaikka on jo ylikuumaa vettä.
--- Lainaus päättyy ---

Saattaa olla ettei pehmokäynnistin tottele ohjausta kuin käynnistyksessä.

antti_n:

--- Lainaus käyttäjältä: Matias - 05.07.21 - klo:18:12 ---Saattaa olla ettei pehmokäynnistin tottele ohjausta kuin käynnistyksessä.

--- Lainaus päättyy ---

Pehmo tuli vaihdettua kompuran vaihdon yhteydessä alkuvuodesta, mutta voishan tuota testata vanhalla pehmolla.

antti_n:

--- Lainaus käyttäjältä: Matias - 05.07.21 - klo:18:12 ---Saattaa olla ettei pehmokäynnistin tottele ohjausta kuin käynnistyksessä.

--- Lainaus päättyy ---

Koitin toisella pehmollakin, mutta ei vaikutusta. Täytyy odotella paikallinen asentaja lomalta katsomaan asiaa. Lämpökäyriin yms asetuksiin ei ole tiettävästi kukaan koskenut.

antti_n:
Problem solved. Tuo kuvassa ihmettelemäni "ala-anturin" johto oli asentajilta jäänyt kytkemättä.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta