antti_n:
Moro!

Että otsikon mukaisesti.. Pumppu käy koko ajan ja tekee hirveän kuumaa vettä, mutta kompura ei siis vaan pysähdy.

Kun buuttaa koko höskän, niin sanoo "Paluu korkea" niinkuin loogista tuossa tilanteessa lieneekin.

Kuitenkin sitten, kun lämmöt laskee, niin "Paluu korkea"-ilmoitus poistuu ja lopulta pumppu lähtee tekemään lämmintä, niinkuin pitää. Good.

Mutta sitten palataan ensimmäiseen kohtaan, eli kompura ei sammu ollenkaan ja vesi on taas polttavan kuumaa.

Että mistäs tää on oire. Kompura vaihdettu alkuvuodesta. Pehmo vaihdettu samalla. Erillinen varaajapömpeli asennettu samalla pumpun viereen, kun sen oma säiliö vuoti jostain. Asennusten jälkeen toimi ok, mutta viikko sitten alkoi sekoilu.

Maxxis:
Kone varmaan tekee käyttövettä? Eli siis näytössä hanan kuva alalaidassa?

Ja sulla ei lämmityspuolella mene sitä kuumaa?

Jos lämmityspuolella menee kuumaa (pattereissa/lattiassa) niin vaihtoventtiili jää johonkin puolitiehen.
Jos tekee käyttövettä ja ei mene lämmityspuolelle niin voi olla että sulla on käyttöveden anturit väärin, varsinkin jos on tehty jotain muutoksia.
Esim. jos sisäinen varaaja ohitettu ulkoisella ja antureita ei ole vaihdettu varaajasta toiseen..

Ja voi myös olla että käyttöveden asetuksissa on tapahtunut joku lipsahdus.

sam68:
Pressostaatit ei taida toimia oikein kun ei katkaise lämmitystä. Jos sulla on se vapaa keskimmäinen presso niin siirrä etummaisen johdot siihen. Katkaise sähköt ennen kuin kosket johtoihin. 230V....

antti_n:

--- Lainaus käyttäjältä: sam68 - 09.06.21 - klo:17:07 ---Pressostaatit ei taida toimia oikein kun ei katkaise lämmitystä. Jos sulla on se vapaa keskimmäinen presso niin siirrä etummaisen johdot siihen. Katkaise sähköt ennen kuin kosket johtoihin. 230V....

--- Lainaus päättyy ---

Keskimmäinen olisi vapaa joo.. Taidan koittaa.

Lämpötilan mittaus lienee kunnossa, koska uudelta erilliseltä varaajalta tulee nyt johto paikkaan (311), jossa oli ennen Tws:n oman varaajan lämpötilajohto ww temp tjms.

Tosiaan kompura käy koko ajan vaikka taulussa lukee Paluu korkea ja lämmöt on tapissa. Kun buuttaa koko härvelin, niin sanoo Ei tarvetta lämpö ja odottelee normaalisti lämmön laskua varaajassa, kunnes kompura käynnistyy normaalisti. Sitten taas ei osaa kuitenkaan sammua, vaikka on jo ylikuumaa vettä.

Ja käyttö tosiaan nykyisillään vain käyttöveden lämmitys. Ei mene pattereille nyt lämpöä

antti_n:

--- Lainaus käyttäjältä: antti_n - 03.07.21 - klo:16:56 ---Keskimmäinen olisi vapaa joo.. Taidan koittaa.

Lämpötilan mittaus lienee kunnossa, koska uudelta erilliseltä varaajalta tulee nyt johto paikkaan (311), jossa oli ennen Tws:n oman varaajan lämpötilajohto ww temp tjms.

Tosiaan kompura käy koko ajan vaikka taulussa lukee Paluu korkea ja lämmöt on tapissa. Kun buuttaa koko härvelin, niin sanoo Ei tarvetta lämpö ja odottelee normaalisti lämmön laskua varaajassa, kunnes kompura käynnistyy normaalisti. Sitten taas ei osaa kuitenkaan sammua, vaikka on jo ylikuumaa vettä.

Ja käyttö tosiaan nykyisillään vain käyttöveden lämmitys. Ei mene pattereille nyt lämpöä

--- Lainaus päättyy ---


Ei ollut pressostaatin vaihdolla vaikutusta asiaan.

Ekan kerran nyt avasin tuon uude varaajan etupanelin. Yläosasta lähtee lämpötilapiuha ja se korvaa aiemman anturin piuhan. Mikä on tuo alempi kiepillä oleva johto?



Ja tosiaan kompura ei lakkaa käymästä. Tekee vaan kuumaa. Sitten kun buuttaa koko laitoksen, niin sanoo tällaista, ja kompura pysyy hiljaa kunnes on taas aika alkaa tehdä lämmintä.. (eikä siis sitten pysähdy taaskaan kunnes buuttaa)