Lämpöpumput > Nibe

SMO S40 kierto vesipumppu seis

(1/1)

Miksu80:
Terve,

Kiertovesi pumpun nopeus 0%
Toimii siis hyvin sekä lämmintä vettä tuottaessa että
lattiaa lämmitettäessä.

Eikö tuon pumpun pitäisi kuitenkin pyöriä asetettua
"odotus" nopeutta jos ei kummallekaan lämmityksellä tarvetta.?
Vaihtoventiili palaa hienosti lattialämmitystä kierrättämään,
mutta kiertopumppu pysähtyy. (Odotus nopeus säädetty 25%)
Tuntuu että viimeisimmän päivityksen jälkeen sammuttaa sen.

Onko muut huomanneet samaa?

Miksu80:
Ongelma löytyi... Asentajan asetuksissa pysäytys oli säädetty 20 astetta.
Nostamalla sitä sain kiertopumpun toimimaan.

Ajatus siis oli kierrättää kellarissa viilentyvää lattialämmityksen vettä talossa. Sen sijaan että makaisi vain putkissa... Ja kellarissa kylmä ja ylemmissä kerroksissa kuuma