Niben käyttövesivaraaja nostaa talon verkostopainetta, Niben kytkentäkaavio?

(1/2) > >>

tuulen:
Talojohdossa on paineenalennusventtiili ja painemittari. Talojohdon 6 Bar paine laskee säätöventtiilissä arvoon 5 Bar,kaikki ok. Käyttöveden varaaja vissiin 200 l lämpiää maalämmöllä päiväsaikaan, yöllä on käyttöveden lämmitystoiminto ohjelmoitu irti maalämmityksestä. Vesiverkoston paine pysyy yön vakiona 5 Bar mutta käyttövesivaraajan lämmityksen jälkeen aamulla nousee talon käyttövesiverkoston paine jopa 10 Bar arvoon. Tuo 10 Bar paine hiukan pelottaa, onko kuuman käyttöveden lämpötilavaihtelun pienentäminen se asian korjausvaihtoehto? MAalämmön säätömies muistaakseni lisäsi hyötysuhteen takia kättöveden lämpötilan vaihtelua. Öisestä lämmityksen eliminoimisesta ei ollut silloin huomauttamista. Onko Nibellä kaaviota maalämpöpumpun ja 200 l käyttövesivaraajan kytkennästä?

noble:
Käyttövesi laajenee, kun se lämpenee varaajassa. 10bar on ihan normaali, silloin 10bar varoventtiili aukeaa ja päästää vettä käyttövesiverkostosta pois, että paine laskee.

tuulen:

--- Lainaus käyttäjältä: noble - 03.06.21 - klo:09:16 ---Käyttövesi laajenee, kun se lämpenee varaajassa. 10bar on ihan normaali, silloin 10bar varoventtiili aukeaa ja päästää vettä käyttövesiverkostosta pois, että paine laskee.

--- Lainaus päättyy ---
Niinhän se vesi laajenee.
Jossain valtakunnallisissa käyttövettä koskevissa määräyksissä on mainittu että talojohdossa on oltava paineensäätöventiili jolla paine säädetään olisiko tuo 5 bar paineeseen. Miten Nibessä hoidetaan tuo lämpötilan vaihtelun aiheuttama paineen korotuksen esto? 3 vuotta sitten ei Niben asennusohjeiden kaavioissa ollut asiaa selvitetty ja asennus on tehty heidän silloisen ohjeistuksensa mukaan.

Lappanen:
Itse laitoin takaiskun kylmän veden ja varaajan täyttöputken väliin, eli varaajasta ei pääse kylmälle puolelle vettä tai painetta. Ennen tuota kylmävesiputki saattoi lämmetä muutaman metrin matkalta varaajasta ja pieni painepyrskähdys tulla kun kylmää vettä juoksutti hanasta. Ominaisuus poistui takaiskun asennuksen jälkeen.

Mutta jos putkisto on koeponnistettu niin sen pitää kestää myös tuo 10 bar paine.
Toki jos epäilyksiä on, niin varoventtiilinhän voit vaihtaa sellaiseksi joka päästää paineet aiemmin. Mutta se sitten lorottelee vettä vähän useammin.

En ole huomannut mitään määräystä käyttövesiverkon minimipaineesta, ainakaan omakotitaloissa. Itse olen sen säätänyt vedenpaineen niin, että suihkusta ja hanoista tulee vettä juuri sopivalla paineella eli itselläni noin 2,6 bar.

maalämmittää:

--- Lainaus käyttäjältä: tuulen - 03.06.21 - klo:09:41 ---Niinhän se vesi laajenee.
Jossain valtakunnallisissa käyttövettä koskevissa määräyksissä on mainittu että talojohdossa on oltava paineensäätöventiili jolla paine säädetään olisiko tuo 5 bar paineeseen. Miten Nibessä hoidetaan tuo lämpötilan vaihtelun aiheuttama paineen korotuksen esto? 3 vuotta sitten ei Niben asennusohjeiden kaavioissa ollut asiaa selvitetty ja asennus on tehty heidän silloisen ohjeistuksensa mukaan.

--- Lainaus päättyy ---

Katsoin 10v vanhaa asennusohjetta ja kyllä siinä on varoventtiili merkitty. 200l ulkoinen pönttö.

Eikös tuo määräysten painesäätö ole sitä varten että "vesilaitoksen" paineen vaihteluihin pitää asiakkaan varautua  ;)