Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Niben käyttövesivaraaja nostaa talon verkostopainetta, Niben kytkentäkaavio?  (Luettu 1757 kertaa)

Poissa tuulen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Maalämpöfoorumi
Talojohdossa on paineenalennusventtiili ja painemittari. Talojohdon 6 Bar paine laskee säätöventtiilissä arvoon 5 Bar,kaikki ok. Käyttöveden varaaja vissiin 200 l lämpiää maalämmöllä päiväsaikaan, yöllä on käyttöveden lämmitystoiminto ohjelmoitu irti maalämmityksestä. Vesiverkoston paine pysyy yön vakiona 5 Bar mutta käyttövesivaraajan lämmityksen jälkeen aamulla nousee talon käyttövesiverkoston paine jopa 10 Bar arvoon. Tuo 10 Bar paine hiukan pelottaa, onko kuuman käyttöveden lämpötilavaihtelun pienentäminen se asian korjausvaihtoehto? MAalämmön säätömies muistaakseni lisäsi hyötysuhteen takia kättöveden lämpötilan vaihtelua. Öisestä lämmityksen eliminoimisesta ei ollut silloin huomauttamista. Onko Nibellä kaaviota maalämpöpumpun ja 200 l käyttövesivaraajan kytkennästä?

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Käyttövesi laajenee, kun se lämpenee varaajassa. 10bar on ihan normaali, silloin 10bar varoventtiili aukeaa ja päästää vettä käyttövesiverkostosta pois, että paine laskee.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa tuulen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Maalämpöfoorumi
Käyttövesi laajenee, kun se lämpenee varaajassa. 10bar on ihan normaali, silloin 10bar varoventtiili aukeaa ja päästää vettä käyttövesiverkostosta pois, että paine laskee.
Niinhän se vesi laajenee.
Jossain valtakunnallisissa käyttövettä koskevissa määräyksissä on mainittu että talojohdossa on oltava paineensäätöventiili jolla paine säädetään olisiko tuo 5 bar paineeseen. Miten Nibessä hoidetaan tuo lämpötilan vaihtelun aiheuttama paineen korotuksen esto? 3 vuotta sitten ei Niben asennusohjeiden kaavioissa ollut asiaa selvitetty ja asennus on tehty heidän silloisen ohjeistuksensa mukaan.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Itse laitoin takaiskun kylmän veden ja varaajan täyttöputken väliin, eli varaajasta ei pääse kylmälle puolelle vettä tai painetta. Ennen tuota kylmävesiputki saattoi lämmetä muutaman metrin matkalta varaajasta ja pieni painepyrskähdys tulla kun kylmää vettä juoksutti hanasta. Ominaisuus poistui takaiskun asennuksen jälkeen.

Mutta jos putkisto on koeponnistettu niin sen pitää kestää myös tuo 10 bar paine.
Toki jos epäilyksiä on, niin varoventtiilinhän voit vaihtaa sellaiseksi joka päästää paineet aiemmin. Mutta se sitten lorottelee vettä vähän useammin.

En ole huomannut mitään määräystä käyttövesiverkon minimipaineesta, ainakaan omakotitaloissa. Itse olen sen säätänyt vedenpaineen niin, että suihkusta ja hanoista tulee vettä juuri sopivalla paineella eli itselläni noin 2,6 bar.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Niinhän se vesi laajenee.
Jossain valtakunnallisissa käyttövettä koskevissa määräyksissä on mainittu että talojohdossa on oltava paineensäätöventiili jolla paine säädetään olisiko tuo 5 bar paineeseen. Miten Nibessä hoidetaan tuo lämpötilan vaihtelun aiheuttama paineen korotuksen esto? 3 vuotta sitten ei Niben asennusohjeiden kaavioissa ollut asiaa selvitetty ja asennus on tehty heidän silloisen ohjeistuksensa mukaan.

Katsoin 10v vanhaa asennusohjetta ja kyllä siinä on varoventtiili merkitty. 200l ulkoinen pönttö.

Eikös tuo määräysten painesäätö ole sitä varten että "vesilaitoksen" paineen vaihteluihin pitää asiakkaan varautua  ;)

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jylppy1982

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Niinhän se vesi laajenee.
Jossain valtakunnallisissa käyttövettä koskevissa määräyksissä on mainittu että talojohdossa on oltava paineensäätöventiili jolla paine säädetään olisiko tuo 5 bar paineeseen. Miten Nibessä hoidetaan tuo lämpötilan vaihtelun aiheuttama paineen korotuksen esto? 3 vuotta sitten ei Niben asennusohjeiden kaavioissa ollut asiaa selvitetty ja asennus on tehty heidän silloisen ohjeistuksensa mukaan.

Määräysten mukaan laite vaatii sekoitusventtiiliryhmän jossa on varoventtiili (10bar) Jos paine on rajoitettu 5bar suosittelen 6bar varoventtiiliä.  Silloin lämmön mukana laajeneva vesi tulee sitä kautta pihalle.