peippo:
6 vuotias Nibe poltti päreensä, eli vastuskortilla oleva palautettava varoke oli lauennut, ja myös rele- eli peruskortilla oleva 4A putkisulake.

Vaihdoin sulakkeen ja kone lähti käyntiin, mutta simahti taas parin tunnin päästä. Logeista näyttäisi että tapahtuu silloin kun vaihtaa käytttövedestä lämmitykselle. Käynnistin konetta uudella sulakkeella vielä pari kertaa ja tarkkailin vaihtoventtiiliä, se kyllä toimi ainakin pari kertaa molempiin suuntiin, mutta sitten kohta taas sulake menee. Joskus putkisulake säilyy ehjänä.

Irrotin vaihtoventtiilin moottorin ja pyörittelin venttiilin karaa, ei ole jumissa se pyörii ihan sormin. Patterikierron sihdinkin putsasin, ei ollut paljoa moskaa siellä.

Tutkin sitten irrallista moottoria. Uskalsin antaa sille sähköä sen kannessa olevan kytkentäkaavion mukaisesti. Tuntuu toimivan ihan OK molempiin suuntiin. Se näyttää pyörittävän karaa ympäri samaan suuntaan n. kierroksen ja sitten välillä takaisinpäin. Ei kai ota paljon virtaakaan, ainakaan pihtimittarilla en saanut lukemia.

Olisiko ideoita mikä vialla?

peippo:
Kun ei se venttiili tunnu yhtään jumittavan niin en keksi muutakaan kuin että vaihtoventtiilin moottori noin joka viides käynnistyskerta vaan imaisee liikaa virtaa. Tilasin uuden moottorin, sillähän se selviää.

Peruskortilla vika tuskin voi olla, käsittääkseni siellä vaan rele kytkee vaihtoventtiilin moottorille jännitteen silloin kun lämmitetään käyttövettä. Ei kai releessä voi sellaista vikaa olla joka aina välillä sulakkeen polttaisi...

Matias:
Arvailua mahdollisesta viasta ;)

Vaihtoventtiilimoottoreissa on sisäänrakennetut rajakatkaisijat jotka katkaisee moottorilta virran kun venttiili on kääntynyt ääriasentoon (auki tai kiinni).

Jos rajakatkaisija ei toimi niin saattaa tulla tilanne että moottoriin jää virta päälle ääriasennossa ja kun akseli ei voi enää kääntyä niin moottori jumiutuu ja virta kasvaa kunnes sulake tms suoja laukaisee.

peippo:
Sulake poksahtaa ennenkuin venttiili alkaa kääntyä. Lisäksi venttiili on ympäripyörivää mallia, eli rajakatkaisija ei ehkä ole syyllinen. Kara pyörii 1/6 kierrosta kun liittimen 6-pinniin kytkee sähkön. Kun ottaa sähköt pois, se pyörii toiset 1/6 kierrosta joko samaan tai vastakkaisen suuntaan.

Avasin moottorin kuoret. Siellä on tuollainen 0.33uF kondensaattori. Voisiko sen tarkoitus olla kytkemishetkellä otettavan virtapiikin rajoitus?

Olisi tietysti voinut kokeilla ensin euron korjausta ja vaihtaa tuon konkan. Mutta tuli jo tilattua koko 150,- moottori  :-[

jmaja:
Eihän tuollainen moottori voi paljoa ottaa jumissakaan. Jotain muuta vikaa siinä on, kun sulakkeen jaksaa polttaa. Yleismittarilla voi mitata millainen vastus on ja siitä laskea oikosulkuvirran.

Onhan niitä tietysti myös moottoreita, joissa käynnistysvirta on varsin suuri moottorin käyntivirtaan nähden. Vaikkapa pieni 60 W pakastin ottaa 1kW, jos sen käynnistää heti sammuttuaan, jolloin kompura ei jaksa pyöriä. Lämpösulake menee lopulta kompurasta ja sitten käynnistyy normaalisti jäähdyttyään. Mutta eihän vaihtoventtiilimoottori ole läheskään 60 W. Yhden Niben vaihtoventtiilin katsoin ja se oli 6 VA.

Olihan tuo 230 V? Silloinhan 4 A olisi tuo 1 kW.