Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe Fighter 1217 KV käynnistys ei toimi  (Luettu 1489 kertaa)

Poissa Nimo86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Nibe Fighter 1217 KV käynnistys ei toimi
« : 19.05.21 - klo:23:35 »
Hei!

Maalämpöpumppua satuin teknisessä tilassa kurkkaamaan sattumalta ja ihmettelin,kun käyttöveden lämpötila oli 39 astetta. KV käynnistys asetus on 46 asteessa. Kun lämpötila oli tuon 39 astetta,niin LP käyttötilassa luki "LP käynn 5 min kuluttua". Pumppu lähti pyörimään ihan normaalisti ja sammui 50 asteen kohdalla. Eli kaikki pelas kuten pitää itse lämmityshetkellä.

Ihmettelen vaan,että miksi lämpöpumppu ei lähtenyt heti käyntiin,vaikka KV asetus oli alitettu jo useilla asteilla. Piti odottaa se viis minuuttia ja sitten vasta lähti pumppu pyörimään? 

Mietin itsekseni,että olisiko viime viikon sähkökatkolla osuutta asiaan? Sähköt oli poikki tunnin ajan. Kävin kyllä kattomassa,että lähti maalämpöpumppu toimimaan,toimi normaalisti.

Maalämpöpumppu on mulle vähän uus juttu eikä tässä talossa olla kauaa asuttu,joten laitteesta ei ole kummempia käyttökokemuksia.

Olisiko vinkkejä siihen,että missä on vika vai onko tämä ihan laitteen ominaisuus?

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1217 KV käynnistys ei toimi
« Vastaus #1 : 20.05.21 - klo:08:03 »
Itsekin olen tuon ilmoituksen joskus bongannut, en vaan yhtään muista missä tilanteessa se tuli. Saattoi olla silloin kun pumppu on pitkään ollut stan-by-tilassa tai muuten pois päältä jonkun huollon aikana, eli olisiko joku kompuran esilämmitys kyseessä.

Oliko ollut joku pitkä suihkuhetki tuossa kohtaa, pumppu herännyt lämmittelemään itseään mutta kv-lämpö pudonnut sinä aikana reippaasti?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Nimo86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1217 KV käynnistys ei toimi
« Vastaus #2 : 20.05.21 - klo:15:12 »
Niin en tiedä johtuisko tuo pumpun tilan ilmoitus juuri tästä pitkästä stand by tilasta. Meinaan pumppu on kaks kertaa kuuden tunnin aikana pyörähtänyt käyntiin. Eli ei liian usein ainakaan pyöri. Ja pumppu toimii normaalisti,mitään hälytyksiä ei ole tullut.

Suihku oli päällä about 10 minuuttia,en tiedä miksi sitten kv toiminto ei mennyt päälle. Yksi asentaja meinasi,että voi olla joku bitti vinossa. Suositteli kokeilemaan maalämpöpumpun sammuttamista 10 minuutin ajaksi ns. boottauksena. Pitää seurata tilannetta.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe Fighter 1217 KV käynnistys ei toimi
« Vastaus #3 : 20.05.21 - klo:21:18 »
Käsittääkseni tuollainen ilmoitus tulee, kun Nibe on juuri pysähtynyt jonkin epätavallisen pysähtymissyyn vuoksi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Nimo86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1217 KV käynnistys ei toimi
« Vastaus #4 : 20.05.21 - klo:21:59 »
Sittenhän tuo sähkökatko meinaan täsmäis aika hyvin tuon kanssa. Jos ollut vaikka pumppu päällä ja sähkökatko pamahtanut yhtäkkiä,niin vois kuvitella sen aiheuttavan jotain. Sitä en tiedä sitten,että palautuuko normaaliksi sillä boottauksella. Pitää kokeilla jahka kotia pääsee huomenna..

Poissa Nimo86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1217 KV käynnistys ei toimi
« Vastaus #5 : 26.05.21 - klo:16:03 »
Tähän vastaus lyhykäisyydessään Nibeltä oli,että kaikki ok. Joten en sen kummemmin asialla päätäni vaivaa,kerta lämmin käyttövesi piisaa.

Mietin tässä vaan,kun pumpun käynnistysmääriä on päivässä näillä keleillä joku 10-15vrk. Pumppu tuona aikana käy joku 2h suurinpiirtein vuorokaudessa yhteensä. Tuntuis,että pätkäkäyntiä tekee nimenomaan käyttöveden lämmityksen takia. Vedenlämmittimen koko tässä mallissa 160 litraa, viis henkinen perhe. Lämmin käyttövesi ei oo loppunut koskaan kesken kylläkään.. Asteminuutit on -150,kv käynnistys 45 astetta ja kv lopetus 50 astetta.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 238
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1217 KV käynnistys ei toimi
« Vastaus #6 : 26.05.21 - klo:16:09 »
Nosta erotus kymmeneen asteeseen niin käy harvemmin? Esim. 40-50 tjsp?
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1217 KV käynnistys ei toimi
« Vastaus #7 : 27.05.21 - klo:08:50 »
Nosta erotus kymmeneen asteeseen niin käy harvemmin? Esim. 40-50 tjsp?

Vai jos laittaisi pysäytyksen 55 asteeseen, riittäisi lämmintä vettäkin riittävästi? Vai jaksaako tuo 1217 nostaa sen tuonne asti helposti.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Nimo86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1217 KV käynnistys ei toimi
« Vastaus #8 : 08.06.21 - klo:08:47 »
Tässä mallissa pumppu hoitaa lämmityksen 50 asteeseen,siitä eteenpäin menee sähkövastuksella lämmittäen. Siinä mielessä tuo 55 astetta voi näköä sähkölaskussakin jonkin verran.