Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: geoTHERM  (Luettu 1627 kertaa)

Poissa Pera93

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
geoTHERM
« : 15.02.24 - klo:17:22 »
Meillä on Vaillantin geoTHERM pumppu ja siinä antaa vikakoodia 62 eli lämpölähteen pakkassuojasta valittelee. Pumppu pysyy joitakin tunteja päällä ja sitten taas sammuu, on antanut nollata ja sitten taas pörisee jonkun tunnin. Onko likasihdin putsauksen lisäksi muuta omatoimikeinoa vai kääntyäkkö ammattilaisen puoleen?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 690
  • Vanha pieru!
Vs: geoTHERM
« Vastaus #1 : 15.02.24 - klo:18:55 »
Syynä voi olla joko huonontunut keruupiirin nestekierto,
- esimerkiksi juuri se likaantunut roskasihti,
- tai ilmaa keruupiirissä.

Syynä voi myöskin olla liian kylmäksi mennyt lämpökaivo.
Kova talvi aiheuttaa kaivolle suurentuneen energiakuormituksen.