Mistäs tuollainen "tekninen taulukko" löytyy? Itse olen nähnyt vain ohjeen käyrästöt, joissa ilma on -12 C. Kilpailijan CWK:lle sen sijaan löytyy netistä laskentaohjelma.
Maaviina tietysti kylmenee melko paljon, kun ulkona on -30 C. Mutta kennon läpi menee varsin pieni nestevirta, ainakin ohjeessa vain 0,1 l/s. Calibra pumppaa täydellä teholla ehkä 0,4 l/s. Silloin siis vain 1/4 maaviinasta kiertää esilämmittyksen kautta.
Yleensä MLP-valmistajat suosittelevat laittamaan patterin paluupuolelle, jolloin siis kaivoon menevä kylmenee tuossa esimerkkitapauksessa n. 1 C.
Jos tuo 90 l/s on alkuunkaan tavallinen ilmavirtaama, suosittelen kyllä pykälää suurempaa eli 250 mm patteria. Tuossa MLV200:ssa tulee jo reilusti painehäviötä eikä tehokaan ole kummoinen. Mutta 90 l/s kuulostaa valtavalta 134 m2 taloon.