Kirjoittaja Aihe: Järjestelmän paine  (Luettu 1754 kertaa)

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Järjestelmän paine
« : 16.04.21 - klo:15:18 »
Mitä tapahtuu, jos paine putoaa syystä tai toisesta nollaan ja on siellä vaikkapa päivän parin. Pysähtyykö mlp.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Järjestelmän paine
« Vastaus #1 : 16.04.21 - klo:16:41 »
Kumpi paine? Keruu vai jako.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Järjestelmän paine
« Vastaus #2 : 16.04.21 - klo:17:04 »
Jako

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: Järjestelmän paine
« Vastaus #3 : 16.04.21 - klo:21:39 »
Lämpöpumpuissa ei taida olla lämmitysverkon painetta kontrolloivaa anturia mutta jos nollapaineella lämmitysverkkoon pääsee ilmaa niin jossain vaiheessa sen virtaus hidastuu tai pysähtyy kokonaan ja silloin korkeapainepressostaatti pysäyttää lämpöpumpun ja tekee hälytyksen.

 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m