Lämpöpumput > IVT / Bosch

Vs: Bosch, lämmityspiirin virtausmittaus

(1/5) > >>

aksutre:

--- Lainaus käyttäjältä: Roori - 10.04.21 - klo:11:10 ---Käsittääksen Boschissa ei ole virtausmittausta...vain joku arvaus, vai löydätkö jostain kaaviosta/kytkennästä semmosen?

--- Lainaus päättyy ---

Boschin huoltovalikossa on aivan sairaasti noita tulo/meno parametrejä, olisiko joku 50-60 kpl kaikkiaan.
Osa ihan hyödyllisiä kuten tuo lämmityspiirin virtausmittaus. Pumpussa vaikuttaa tuo suunittelu olevan kohdallaan  :)




EDIT: Ylläpito siirsi tämän keskustelun Nibe alueelta.

Roori:

--- Lainaus käyttäjältä: aksutre - 10.04.21 - klo:14:26 ---Boschin huoltovalikossa on aivan sairaasti noita tulo/meno parametrejä, olisiko joku 50-60 kpl kaikkiaan.
Osa ihan hyödyllisiä kuten tuo lämmityspiirin virtausmittaus. Pumpussa vaikuttaa tuo suunittelu olevan kohdallaan  :)

--- Lainaus päättyy ---
Niin, tuo on virtauksen näyttö...

Eli toistetaan kysymys, Boschissa ei ole sinänsä virtausmittausta vaan joku arvaus virtaamaksi vai onko todistettavasti mittaus?

Missä nuo 50-60 parametriä on selitetty ja selvitetty niiden tarkoitus + toiminta, ainakin itselle muodostunut kuva ettei missään?

kuros:

--- Lainaus käyttäjältä: aksutre - 10.04.21 - klo:15:08 ---Joo jos olet saanut lämmöt kohdilleen niin eipä taida olla muuta tehtävissä kun tuo kiertovesipumpun nopeus.
Noita valikoita kannattaa tutkia tarkemmin, jos säädöillä olis kuitenkin jotain vaikutusta. ainakin koitaa säätää tuota Roorin mainitsemaa "Tehdasasetus dT MUT:ssa: 10,0" se on Boschissa ihan sama 10.0, mutta lattialämmityksessä 5.0. Jos Nibessä sais samaan. Noiden säätöjen vaikutus saattaa kestää, heti ei vaikutusta, mutta seuraavana päivänä saattaa olla. Tuolla ainakin on jos lattialmmitys ja patterilämmityksen säätöarvo.

--- Lainaus päättyy ---
Laitan kokeeksi dT=5C @ -22C ja odottelen vaikuttaisiko. En vaan tajua mitä kautta Nibe voi säätää dT, jos pumppu käsisäädöllä ja menoveden lämpötilan määrää säätökäyrä. Eli paluu lämpötilaa pitäisi säätää. Sehän riippuu sitä minkä verran talon häviöt on. Jos pumppu AUTO, niin sitten nopeuden kautta voisi.

aksutre:

--- Lainaus käyttäjältä: Roori - 10.04.21 - klo:15:36 ---Niin, tuo on virtauksen näyttö...

Eli toistetaan kysymys, Boschissa ei ole sinänsä virtausmittausta vaan joku arvaus virtaamaksi vai onko todistettavasti mittaus?

Missä nuo 50-60 parametriä on selitetty ja selvitetty niiden tarkoitus + toiminta, ainakin itselle muodostunut kuva ettei missään?

--- Lainaus päättyy ---

Kyllä tuossa mittaus on, hiljan säädin jakotukin uudelleen ja lukema muuttui säätämättä pumpun nopeutta. Sitä ei voi pumppu "arvata".

Kaikki nuo toiminnot ovat huoltovalikossa, nappaan jossain vaiheessa muutaman kuvan valikosta. Taitaa lähes kaikki pumpun anturit olla tuolla valikossa katsottavissa.

jmaja:
Voihan virtaaman laskea, kun tuntee dT:n ja tehon. dT mitataan ja tehon saanee monellakin tavalla mitatuista suureista selville.

Siis jakotukin säätö muutti dT:tä, jolloin laskettu virtaama muuttui.

Tai sitten tuolla on anturi.