Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”RaisionMylly” RAISIO (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellari 1982: Patterilämmitys, 18,6°C, 87 m2, 169 m3: 3,01 kW 7 237 kWh
- Keskikerros 1982: Patterilämmitys, 21°C, 94 m2, 254 m3: 4,72 kW 11 037 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 68 m2, 146 m3: 3,40 kW 7 965 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,13 kW 26 239 kWh
• Kiinteistö, 249 m2, 569 m3 3,7 COP 10,68 kW 26 239 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,218 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,37 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 12,0 kW 32 239 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 192 kWh 0,82 kW 30 047 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 047 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 30 047 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 97 Luokka = B ) 30 047 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 8,7 kW 21 351 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 696 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 696 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 200 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 8 m maaporausta. Poraussyvyys 200 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 400 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 441 litraa 88 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 552 litraa 47 kPa = 0,47 bar
Tai
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 457 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.