Tekniset kysymykset > Lämmönjako

Lattialämmityksen paine laskee

<< < (5/5)

Kajakki:
On se sitten. ;D

Kajakki:

--- Lainaus käyttäjältä: Viamve - 06.04.21 - klo:21:24 ---Letku päätyy kaivolle yhdessä kahden muun letkun kanssa. Toinen lähtee paisuntasäiliön alla olevasta putkikompleksista ja toinen ilmanvaihtokoneelta. Kaikki kolme osoittavat lattiakaivoon yhteisen putken kautta. Putkesta lirisee vettä hiljalleen sanoisinko joka päivä. Aina kun konekaapissa olen käynyt, lattialla odottaa teelusikallinen hakeutumistaan kaivoa kohti.

Tuo esipainehomma, en osaa vastata  :(

--- Lainaus päättyy ---
Onko ilmanvaihtokoneen jälkilämmitys vedellä vai sähköllä?

Viamve:
Ilmanvaihtokoneeseen ei käsittääkseni ole sotkettu vettä. Edellisessä kämpässä näin oli eikä siitä seurannut mitään hyvää. Vallox 110mv.

Viamve:
Hei.

Palaan nyt kertomaan kuinka kaikki päättyi, tällä erää. Kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita.
Putkimies ilmaantui lopulta ja vaihtoi paisuntasäiliön, ei apua.
Tämän jälkeen verkoston paine mitattiin ja paine tarkistettiin 1,5 tunnin kuluttua. Murtuneena seurasimme mittarin viisarin laskua ja mietimme minne muutamme ja kuka maksaa (syy olisi ollut betonin porareikämittauksessa, kylpyhuoneessa, tottakai). Kun verkostoon laitettiin 4 barin paine, oppipoika huomasi että yksi liitos teknisessä tilassa hikoili. Jäljet eivät aikaisemmin olleet silmin havaittavissa. Tätä kiristettiin puoli kierrosta ja testi toistettiin. Tästä on nyt pari kuukautta ja paineet ovat pysyneet, haju on myös poissa. Uskon että selvisimme tällä kertaa säikähdyksellä.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[*] Edellinen sivu