Kirjoittaja Aihe: Kierron suunta pattereissa  (Luettu 8175 kertaa)

Poissa kilehto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 82
  • Hyvät vinkit ja kokemukset kannattaa kierrättää!
Kierron suunta pattereissa
« : 24.02.11 - klo:13:33 »
Heips!

Onko kukaan vaihtanut patterikierron suuntaa "väärinpäin" eli että lämmin vesi tulisi patterien alaosaan ja poistuisi yläosan kautta?

Kiinnostaisi tietää, minkä verran vaikuttaisi lämmön tuottoon ja kiertoveden lämmön tarpeeseen kun patterit olisivat lattian rajasta asti aivan lämpimät.

Mahtaisiko tuossa olla jotain ongelmaa jos näin muuttaisi kierron?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Kierron suunta pattereissa
« Vastaus #1 : 24.02.11 - klo:13:50 »
Eiköhän ne valmistajat ole tuon miettineet eli teho vain putoaa jos kytkentä ei ole ylös meno alhaalta paluu, joko samassa päässä tai ristiin.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Re: Kierron suunta pattereissa
« Vastaus #2 : 24.02.11 - klo:17:00 »
Lainaus
minkä verran vaikuttaisi lämmön tuottoon ja kiertoveden lämmön tarpeeseen kun patterit olisivat lattian rajasta asti aivan lämpimät.
Ei ole kiertosuuntaa vaihdettu mutta patteriveden kiertonopeutta lisäämällä saa saman asian.Kyllä patterien lämmöntuotto tehostuu kun patteri on koko alaltaan kuuma.
Eli patteritermostaatit täysin auki.Jos kiertovesipumpussa on nopeussätö niin lisää pyörimisnopeutta.Jos patterien alaosat on edelleen kylmät niin linjasäätöventtiilistä voi hieman suurentaa kiertoa
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ego

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 302
  • Lapin ammattiopisto - taitajien tekijä
Re: Kierron suunta pattereissa
« Vastaus #3 : 02.03.11 - klo:17:24 »
Sori, ei toimi, lämmin vesi nousee suoraan ylös ja poistuu yläreunasta ja suurin osa patterista jää kylmäksi. Normaaleilla levypattereilla lämmitysteho vähenee noin 50%
Pp
VILPIN JA MLP TEKIJÄ

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Kierron suunta pattereissa
« Vastaus #4 : 23.10.21 - klo:15:47 »
Jatkanpa tähän vanhaan ketjuun kun aihe sopii. Yli 9 vuotta ollut maalämmitys ja yksiputkijärjestelmällä kytketty patterit. Nyt monen vuoden harkinnan jälkeen vaihdoin vanhat yksilehtiset patterit kaksilehtisiin. Aloin ihmettelemään uusien patterien lämpenemisiä ja totesin lämpötiloja putkista mittaamalla ja suojaputkiin ilmaa painamalla että meno- ja paluujakotukit on olleet aina kytkettynä ristiin. Pattereille siis tulee alaosaan kuuma vesi ja paluu lähtee yläosasta. Aikamoisen töppäyksen joku putkimies on joskus tehnyt. Onko siis todellakin niin että 50% pattereiden tehosta menee harakoille tällä kytkennällä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: Kierron suunta pattereissa
« Vastaus #5 : 23.10.21 - klo:19:51 »
Kyllä sillä on iso merkitys levypatterin lämpenemiseen että kuumempi vesi tulee patterin yläosaan ja jäähtynyt vesi lähtee patterin alaosasta.

Onnistuin kerran asentamaan patterin siten että nuo meni just väärinpäin,kuuma tuli patterin alaosaan ja jäähtynyt vesi lähti yläosasta.

Patterissa (600X 1200) oli samassa päässä putkiliitänät kun kierto oli väärinpäin niin patteri lämpeni vain n 10cm:n matkalta kiertoputkien päädystä,muu osa patteria pysyi kylmänä,eikä tietenkään lämmittänyt oikeastaan laisinkaan.

Kun vaihdoin putket oikein niin patterin yläosa lämpeni koko 1200mm pituudelta ja jäähtyi tasaisesti jokakohdasta alaspäin ja alaosa mistä paluu lähti oli vesi kylmähköä.

Tämä oli siis kaksiputkijärjestelmä ja sellainen ajatus tuli että kuumempi vesi asettuu osaltaan painovoimaisesti patterin yläosaan ja "valuu" sitten jäähtyessään alemmas,kiertopumppu tietysti vielä tehostaa veden kiertoa patterissa ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Kierron suunta pattereissa
« Vastaus #6 : 25.10.21 - klo:17:12 »
Selvisipä syy miksi kierto meni väärin. Vanhoissa 90-luvun Purmolaisissa tuloputki on vasemmalla ja nyt uusissa joissa patteriventtiiliyhdistelmää käytetään tulo on oikealla. Kannattaa huomioida kun pattereita alkaa uusimaan.