Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: vsi 10, ei tule lämmintä vettä.  (Luettu 2920 kertaa)

Poissa Kampura

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
vsi 10, ei tule lämmintä vettä.
« : 22.03.21 - klo:07:42 »
Lämpimän veden tulo talon kaikista hanoista lakkasi.  Maalämpöpumpun toiminnassa ei huomaa mitään erityistä.
Sekoitusventtiiliä olen kierrellyt, mutta tällä ei ole vaikutusta.  Mistä vikaa voisi etsiä.  Löytyykö huoltokoodi jostain?


 

   
Käyrät   
-20   32
0   27
20   21
   
Minimiraja   ?
Maksimiraja   55
Syyskuivaus  ?
Venttiilin kesäsulku   ?
Varaajan YläMin   55
Varaajan AlaMin   35
Sähköyläero  ?
   
Mittaukset   
L1 Menovesi   29,2
Ulkolämpötila  -7,2
L2 Menovesi   29,7
Varaajan ylä.   54,1
Varaajan ala.    45,1
Kuumakaasu   52,7

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: vsi 10, ei tule lämmintä vettä.
« Vastaus #1 : 22.03.21 - klo:07:58 »
Jos lämpimän veden tulo lakkasi kokonaan, eikä mitään sulkuventtiilejä "pannuhuoneella" ole suljettu, on se pannuhuoneen sekoittaja rikki..
Koneen varaajassahan on kyllä lämmintä vettä.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: vsi 10, ei tule lämmintä vettä.
« Vastaus #2 : 22.03.21 - klo:08:42 »
Tuleeko kuumista hanoista mitään vai vaan kylmää vettä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kampura

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: vsi 10, ei tule lämmintä vettä.
« Vastaus #3 : 22.03.21 - klo:09:00 »
Hanoista tulee vain kylmää vettä. 

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: vsi 10, ei tule lämmintä vettä.
« Vastaus #4 : 22.03.21 - klo:11:44 »
Epäilyt kohdistuu tuohon syöttösekoitusventtiiliin
Tietämättä minkä merkkinen se on, kuitenkin niissä on periaatteessa samanlaiset toiminnat.
Kun vettä pitää jäähdyttää avaa termostaatti kylmävesi linjaa ja kuristaa kuumavesilinjaa.
Kun vettä pitää lämmittää pakenee termostatti alta pois ja jousivoima sulkee kylmävesilinjaa ja avaa kuumavesilinjaa.
Itse termostaatit ovat varmatoimisia ja sen vikaantuminen johtaisi todennäköisesti liian kuumaan veteen.
Todennäköisesti venttiilissä on likaa tai karstaa eikä jousivoima jaksa liikuttaa säätömäntää.
Venttiili pitää purkaa ja puhdistaa sekä tarkastaa että tiivisteet ja O-renkaat ovat ehjät ja paikoillaan.
Lisäksi on sellainen neuvo mitä ei saisi äänen sanoa:
Naputtele esim ruuvimeisselillä venttiiliä, jos se sattuis lähteen liikkeelle.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa timotej

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: vsi 10, ei tule lämmintä vettä.
« Vastaus #5 : 22.03.21 - klo:12:01 »
Syöttösekoitusventtilihän se tässä. Nim. kokemusta on. Poista se kokonaan, niin ei tule riesaa tulevaisuudessakaan. Katso kokemuksiani seuraavan ketjun lopusta: Ässä VMi 17

Poissa Kampura

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: vsi 10, ei tule lämmintä vettä.
« Vastaus #6 : 22.03.21 - klo:12:54 »
Syöttösekoitusventtiili on Oras 420118.  Laite on kuusi vuotta ollut käytössä.  Täytyy katsoa sitä tarkkemmin, mikähän siinä menee epäkuntoon? Säätönuppi liikkuu normaalisti.  Kiitokset vastauksista!

   

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: vsi 10, ei tule lämmintä vettä.
« Vastaus #7 : 22.03.21 - klo:13:59 »
Lainaus
Syöttösekoitusventtiili on Oras 420118

Meillä oli aikoinaan samannäköinen sekoitusventtiili ja ajoittain loppui kuuma vesi vaikka varaajassa oli normaalilämmöt.
Joksikin aikaa korjautui kun säätönuppia kierteli muutaman kerran ääriasennosta toiseen mutta viimein ohitin tuon säätöosan siten että varaajalta tuleva kuumavesi lähtee suoraan verkostoon menevään putkeen ja sopivalle paikalle lisäsin Esbe VTA termostaattiventtiilin.

https://www.bauhaus.fi/termostaattinen-sekoitusventtiili-esbe-vta323-22-mm-1-5-35-60-c.html
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Kampura

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: vsi 10, ei tule lämmintä vettä.
« Vastaus #8 : 23.03.21 - klo:13:49 »
Ei ollut tällä sekoitusventtiilillä vaikutusta...

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: vsi 10, ei tule lämmintä vettä.
« Vastaus #9 : 23.03.21 - klo:13:57 »
Kerro lisää
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kampura

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: vsi 10, ei tule lämmintä vettä.
« Vastaus #10 : 23.03.21 - klo:19:55 »
Toimii, kokonaan oli uusi venttiili oli ratkaisu, kuten sanoittekin.