Kohde kerrostalo Keski-Pohjanmaalla ,18 asuntoa , 3rappua 2 asuinkerrosta ja kellarikerros. Ikkunat uusittu muutama vuosi sitten, vesikaton uusimisen yhteydessä lisätty eristettä yläpohjaan. Rak.vuosi 1963, ulkomitat 12×46m,  painovoimainen
ilmanvaihto. Kaukolämmön kulutus v-19 194 MWh ja v-20 174 MWh, til.vesivirta 2.37 m3, tilausteho 135 kW.
Vettä kului 665m3 / vuosi.
Tarkistettu tilav.vesivirta on 1.4m3 ja tilausteho 89kW jotka voimassa jatkossa ellei mennä maalämpöön.
« Viimeksi muokattu: 17.02.21 - klo:13:45 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämmön mitoituspyyntö vanhaan kerrostaloon
« Vastaus #1 : 17.02.21 - klo:13:46 »
Pahoittelen viivettä laskelmanteossa!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle. Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.
Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.
Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 75 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Lämpökaivot 1 rivissä, keskinäinen etäisyys 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
...
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Kerrostalo ”Sakarikk”   KOKKOLA   (Keski-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 45 °C  -  menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Kellarikerros 1963: Patterilämmitys, 20°C, 518 m2, 1243 m3:   16,93 kW   46 663 kWh
- 2 asuinkerrosta 1963: Patterilämmitys, 22°C, 526 m2, 2788 m3:   46,27 kW   119 281 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            63,21 kW   165 944 kWh

• Kiinteistö,  1044 m2,  4031 m3    3,6 COP   60,63 kW   165 944 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   1,749 m3 / 55 °C   2,8 COP   12,79 kW   56 000 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   73,4 kW   221 944 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -8 552 kWh   2,83 kW   213 392 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   213 392 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            75,00 kW   213 392 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 151   Luokka = E )      213 392 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         73,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   75,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -30 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   54,2 kW   149 695 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      63 697 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      63 697 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 7 kpl 253 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   253 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 253 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   506 m

- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 15 m. (Painehäviö 2,6 kPa)   2 kpl   PE110x10.0   30 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

•  Alla painehäviö virtauksella 3,77 l/s (virtaus kaivoa kohden on 3,77 / 7 = 0,54 l/s = 32 l/min = 1939 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.      83 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.      45 kPa = 0,45 bar
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.      27 kPa = 0,27 bar
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   26 kPa = 0,26 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.

Poissa Sakarikk

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoituspyyntö vanhaan kerrostaloon
« Vastaus #2 : 20.02.21 - klo:16:47 »
Kiitos mitoituslaskelmasta, yritän sisäistää lukuja. Muutama huomio, talossa on yleensä vain yksi hlö/asunto eli asukasluku
on ollut ainakin viime vuosin alle 20. Löysin maaperätutkimuksen rakennusajalta jossa tiukka moreeni oli 12-13 metrin syvyydessä, kalliosta ei mainintaa.Takapiha olisi sopiva paikka kaivoille mutta sinne sopii tuolla etäisyydellä vain 3-4 kaivoa,
päätyyn 1 ja loput tulisivat etupihan puolelle. Kaivojen määrä oli yllätys eli putkitusta tulisi aika paljon.
Talon patterit ovat pääosin yksilehtisiä joten käyrän maksimi on 70C, en tiedä onko tarpeen. Päästäänkö maalämmöllä
riittävän korkealle ja millä COPilla. Talon sähköliittymä on vain 3x35A, eli joutuisi suurentamaan.
Kuinka maalämmössä  hoidetaan varalämmitys. Tehontarve sille?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämmön mitoituspyyntö vanhaan kerrostaloon
« Vastaus #3 : 21.02.21 - klo:16:58 »
Kiitos mitoituslaskelmasta, yritän sisäistää lukuja. Muutama huomio, talossa on yleensä vain yksi hlö/asunto eli asukasluku
on ollut ainakin viime vuosin alle 20. Löysin maaperätutkimuksen rakennusajalta jossa tiukka moreeni oli 12-13 metrin syvyydessä, kalliosta ei mainintaa.Takapiha olisi sopiva paikka kaivoille mutta sinne sopii tuolla etäisyydellä vain 3-4 kaivoa,
päätyyn 1 ja loput tulisivat etupihan puolelle. Kaivojen määrä oli yllätys eli putkitusta tulisi aika paljon.
Talon patterit ovat pääosin yksilehtisiä joten käyrän maksimi on 70C, en tiedä onko tarpeen. Päästäänkö maalämmöllä
riittävän korkealle ja millä COPilla. Talon sähköliittymä on vain 3x35A, eli joutuisi suurentamaan.
Kuinka maalämmössä  hoidetaan varalämmitys. Tehontarve sille?

20 h asukasluvulla ja syvemmillä kaivoilla voisi näyttää tältä:

• Kiinteistö,  1044 m2,  4031 m3          3,6 COP   61,43 kW   165 944 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,874 m3 / 55 °C   2,8 COP   6,39 kW   28 000 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   67,8 kW   193 944 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -8 552 kWh   2,99 kW   185 392 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   185 392 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            70,00 kW   185 392 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 151   Luokka = E )               185 392 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               67,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )               70,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -31 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   50,6 kW   131 695 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               53 697 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               53 697 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!                0 kWh
• Tarvitaan 5 kpl 295 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 4 m maaporausta.            Poraussyvyys   295 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 295 metriä.         Putkea kaivossa yhteensä      590 m

- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 15 m. (Painehäviö 2,3 kPa)         2 kpl   PE110x10.0   30 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
•  Alla painehäviö virtauksella 3,52 l/s (virtaus kaivoa kohden on 3,52 / 5 = 0,7 l/s = 42 l/min = 2534 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   177 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   93 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   53 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   49 kPa = Ok

Kun tehdään syvemmät porakaivot, joudutaan laittamaan isompiläpimittainen keräiputkitus kaivoihin.
Keräin pitää olla tämä:
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   53 kPa.
Tai tämä:
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   49 kPa = Ok
Muutoin painehäviö kaivoissa nousee liian suureksi.
...
Maalämpökoneella ei saada järkevästi juurikaan yli +55 C kiertovettä patteriverkostoon. Joutuisi ilmeisesti vaihtamaan joitakin radiaattoreita tehokkaampiin.
...
Varalämmitys on hoidettu sähkövastuksilla, joiden max teho pitää olla suunnilleen sama, kuin mitoituksen antama lämmitysteho.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.