Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Oli hyvä, kun viestisi liitteenä on RAK -kuva:
OK_MLP_Mitoitus_1.pdf Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”JP67” RAUTAVAARA (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Kellari (ei halot) 1961: Patterilämmitys, 18°C, 57 m2, 120 m3: 3,50 kW 8 745 kWh
- 1 -kerros 1961: Patterilämmitys, 22°C, 85 m2, 208 m3: 6,45 kW 17 598 kWh
- 2 -kerros 1961: Patterilämmitys, 22°C, 57 m2, 134 m3: 3,60 kW 9 941 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 13,55 kW 36 284 kWh
• Kiinteistö, 199 m2, 462 m3 3,7 COP 13,26 kW 36 284 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,082 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,55 kW 2 400 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 13,8 kW 38 684 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 792 kWh 0,64 kW 36 892 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 36 742 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 36 593 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 150 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 173 Luokka = E ) 36 742 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Osatehoinen ) 12,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 8,7 kW 26 485 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 257 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 150 kWh) 10 407 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 287 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 287 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 287 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 574 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputki mukana. Volyymi 610 litraa 115 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputki mukana. Volyymi 724 litraa 61 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputki mukana. Volyymi 901 litraa 36 kPa = 0,36 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 716 metriä = 2 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.