Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: NIBE S1255-12 menoveden maksimilämpötila osittaisessa lattialämmityksessä  (Luettu 2458 kertaa)

Poissa ramsesii

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Morjensta,

NIBE S1255-12 ja omakotitalo, jossa on vesikiertopatterit joka huoneessa, mutta lisäksi remontoidussa ulkoeteisessä lattialämmitys komposiittiputkilla laattojen alla ja vanhassa pesuhuoneessa lattialämmitys vanhoilla kupariputkilla. Jälkimmäinen tosin on ajatus purkaa pois ja uusia jossakin vaiheessa.

Ulkoeteisen lattian lämpötilaa pystyy säätämään/kuristamaan erillisellä termostaatilla, mutta saunan lattia on vanhan liiton on/off-tyyppinen syöttö.

Mikähän tuollaisessa kombinaatiossa olisi maksimilämpötila, jota lämmityskiertoon voi syöttää? Niben Asentajan ohjekirja sanoo "Lattialämmitysjärjestelmissä korkein menolämpötila asetetaan tavallisesti välille 35 – 45 °C. Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi."

Nyt kyseessä on siis kuitenkin vain pari pienehköä tilaa koko talon kokonaisuutta ajatellen. Onko tuo 35-45 maksimi rakenteiden kestävyyttä varten ohjeistettu maksimi, vaiko lämmön jakoon suositeltu ohje?

Kiitos.

Kanta-Häme, NIBE S1255-12 R EM 3X400V, kaivo 167m

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 792
  • Maalämpöfoorumi
Käsittääkseni rajoittava tekijä on pintamateriaalin kestävyys. Puu/parketti kestää noin 40 astetta maksimissaan, ainakin valmistajien mukaan. Riippuen laudan paksuudesta ja lattian rakenteesta voi veden lämpötila sitten olla maksimissaan enemmän, esim tuo 45 astetta. Jos taas kyseessä on laatta, niin en tiedä onko noissa tällaista rajoitusta. Ainut taitaa olla mukavuus jalalle.

Olisiko noille lattioille ollut helppo tehdä oma kiertoa samalla?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa ramsesii

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Käsittääkseni rajoittava tekijä on pintamateriaalin kestävyys. Puu/parketti kestää noin 40 astetta maksimissaan, ainakin valmistajien mukaan. Riippuen laudan paksuudesta ja lattian rakenteesta voi veden lämpötila sitten olla maksimissaan enemmän, esim tuo 45 astetta. Jos taas kyseessä on laatta, niin en tiedä onko noissa tällaista rajoitusta. Ainut taitaa olla mukavuus jalalle.

Olisiko noille lattioille ollut helppo tehdä oma kiertoa samalla?

Kiitos vastauksesta. Tässä vaiheessa ei tuo oma kierto ollut vielä suunnitelmissa ajankohtainen, mutta varmaankin tuon pesuhuoneosaston remontin yhteydessä asia otetaan vakavaan harkintaan.

Kanta-Häme, NIBE S1255-12 R EM 3X400V, kaivo 167m

Poissa etuiskari

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Missään tapauksessa et voi pruutata lattiaan samaa vettä kuin pattereihin juuri rakennemurheiden takia. Normaalisti lattiaan tehdään erillinen shunttipiiri, joka laimentaa lattiaveden patterikierrosta.