Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uuteen 125m2 taloon  (Luettu 1426 kertaa)

Poissa krauta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö uuteen 125m2 taloon
« : 14.01.21 - klo:11:04 »
Moi taas ryhmään. Aluillaan uuden talon rakennusprojekti, suunnitelmissa maalämpö ja siihen pitäisi saada mitoitusta, laitan energiatodistuksesta kuvan tähän.
« Viimeksi muokattu: 15.01.21 - klo:16:12 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö uuteen 125m2 taloon
« Vastaus #1 : 14.01.21 - klo:13:25 »
Tuo kWh lukema on saatu ties millä kertoimilla, joten joudun laskemaan pelkästään lämpimien neilöiden perusteella.
Enempi infoa kohteesta ei olisi pahitteeksi..

Poissa krauta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uuteen 125m2 taloon
« Vastaus #2 : 15.01.21 - klo:03:41 »
Ok....hyvä juttu, kiitos. Laitan tähän liitteenä vielä 2 kuvaa energiatodistuksesta.

Joo, en itseasiassa tiedä miten eri lämmitysmuodot vaikuttaa kertoimiin, ja missä se vaikuttaa. Koska energiatodistuksessa on vain sähkö, kerroin 1,2. Ei löydy maalämpöä erikseen.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö uuteen 125m2 taloon
« Vastaus #3 : 15.01.21 - klo:16:13 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”krauta”   KANKAANPÄÄ   (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 21°C, 123 m2, 396 m3:   3,28 kW   10 246 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         3,28 kW   10 246 kWh

• Kiinteistö,  123 m2,  396 m3    5,5 COP   2,99 kW   10 246 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,17 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   4,1 kW   15 046 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 180 kWh   0,32 kW   13 866 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   13 866 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         5,00 kW   13 866 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 74   Luokka = A )   13 866 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         4,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )   5,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -43 °C
- Maasta kerätään          ( 4,1 COP)   4,1 kW   10 506 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 360 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 360 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 296 kWh

Tarvitaan 127 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18,14 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 122 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m.    Poraussyvyys   127 m 

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 127 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   254 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,3 l/s = 18,1 l/min = 1088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   17 kPa = 0,17 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 253 metriä  = 1 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   22 kPa = 0,22 bar
...
Huomaa: Varasto/teknisen huonelämpötila on laskelmassa vain +10ºC.
Jouduin valitsemaan näin alhaisen lämpötilan siksi, että laskentaohjelma olisi muutoin nostanut lattiakierron lämpötilan yli +40ºC.
Lämmityslaitteisto ja lämpöpukisto pitävät huonetilan riittävän lämpöisenä, mutta laskentaohjelmani ei osaa ottaa sitä huomioon.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa krauta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uuteen 125m2 taloon
« Vastaus #4 : 18.01.21 - klo:10:02 »
Hyvä juttu, ihan kohtuu kaivolla pärjää. Kiitos erittäin paljon laskelmassa👍

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö uuteen 125m2 taloon
« Vastaus #5 : 18.01.21 - klo:11:45 »
Kiitos sinulle!