Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”krauta” KANKAANPÄÄ (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 21°C, 123 m2, 396 m3: 3,28 kW 10 246 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 3,28 kW 10 246 kWh
• Kiinteistö, 123 m2, 396 m3 5,5 COP 2,99 kW 10 246 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,17 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 4,1 kW 15 046 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 180 kWh 0,32 kW 13 866 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 13 866 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 13 866 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 74 Luokka = A ) 13 866 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 5,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -43 °C
- Maasta kerätään ( 4,1 COP) 4,1 kW 10 506 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 360 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 360 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 296 kWh
•
Tarvitaan 127 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18,14 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 122 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 127 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 127 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 254 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,3 l/s = 18,1 l/min = 1088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 17 kPa = 0,17 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 253 metriä = 1 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 22 kPa = 0,22 bar
...
Huomaa: Varasto/teknisen huonelämpötila on laskelmassa vain +10ºC.
Jouduin valitsemaan näin alhaisen lämpötilan siksi, että laskentaohjelma olisi muutoin nostanut lattiakierron lämpötilan yli +40ºC.
Lämmityslaitteisto ja lämpöpukisto pitävät huonetilan riittävän lämpöisenä, mutta laskentaohjelmani ei osaa ottaa sitä huomioon.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.