Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö maalämmöstä maalämpöön, okt Kirkkonummella  (Luettu 1231 kertaa)

Poissa uudenaika

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

Vuonna 2000 valmistunut okt Kirkkonummella on lämmennyt alusta saakka Lämpöässä 15T + 700l Akvaterm -kombolla. Tuolloin rakennusvuonna -99 oli maalämpöpumput vielä harvinaisia ja LVI-urakoitsija asensi aivan ensimmäistä pumppuaan tuolloin. Kone on niin vanhanaikainen, ettei siinä ole mitään säädettävää, muuta kuin varaajan termostaatti. Hienosti on palvellut ja toimii edelleenkin. Joskin aavistus on, että pumppu ei ole koko aikanaan toiminut parhaimmalla tavalla. Täällä foorumilla kuulee tarinoita, että vastaavan kokoisia taloja lämmitellään alle 10000 kWh sähkölaskuilla. Meillä kokonaissähkönkulutus on lähellä 30000kWh vuodessa. Alussa vuosikulutus oli 20000kWh luokkaa kaikkineen, mutta lasten, nyttemmin teinien myötä tuo 30000 on lähempänä.

Lämpökaivo on 230m syvä. Lämmitettävä pinta-ala on talossa 210m2 ja autotallissa puolilämmintä tilaa 80m2. Huonelämpö on toki 23 astetta ja pari kertaa viikossa lämpiää sähkökiuas. Alunperin ulkoiseen varaajaan päädyttiin poreammeen takia. 4-henkinen perhe. Lämmönjako tapahtuu lattialämmityksellä koko talossa ja tallissa myös.

Tällä mitoituspyynnöllä pyrin kartoittamaan näkemystä pumpun uusimiseen, kun arvelen sen olevan edessä lähivuosina. Olisiko invertterikone toimiva vaihtoehto ja minkä kokoinen? Näppituntuma on että tuo nykyinen on aika järeä ja erityisesti kesäaikana jauhaa käyttövettä todella hartaasti. 

Samoin toivoisin kommentteja ja kokemuksia pumpun uusimishankkeista. Kannattaisiko esim tuo Akvaterm varaaja heittää mäkeen samalla ja laittaa tilalle joku all-in-one vekotin? 

« Viimeksi muokattu: 18.01.21 - klo:11:38 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”uudenaika”   KIRKKONUMMI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Talon alakerta 1999: Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 240 m3:   1,98 kW   7 614 kWh
- Talon yläkerta 1999: Lattialämmitys, 23°C, 110 m2, 281 m3:   4,28 kW   11 949 kWh
- Autotalli 1999: Lattialämmitys, 15°C, 80 m2, 184 m3:   4,12 kW   7 323 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 12 m:   0,04 kW   390 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      10,43 kW   27 276 kWh

• Kiinteistö,  290 m2,  705 m3    3,7 COP   9,98 kW   27 276 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,233 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,46 kW   6 400 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   11,4 kW   33 676 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 520 kWh   0,86 kW   31 156 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   31 156 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         11,50 kW   31 156 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 85   Luokka = B )   31 156 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   8,4 kW   22 124 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      9 032 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 032 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     814 kWh

Tarvitaan 200 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,62 l/s (= 37,21 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 196 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.       Poraussyvyys   200 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      400 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2233 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   99 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   56 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   36 kPa = 0,36 bar
...
Lähtötiedoista suuri osa perustuu olettamuksiin.
Tarkemmilla lähtötiedoilla päästäisiin luotettavampaan mitoitukseen.

Kiinteistössä on käytössä Lämpöässän maalämpöpumppu.
Lämpöässäkohteisiin on useinkin laitettu energiakaivoon 3 -putkinen keräin.
Jos on niin, ylläolevat painehäviöarvot eivät päde. Kolmiputkisella keräimellä painehäviö on pienempi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa uudenaika

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos mitoituksesta. Kaivo on tosiaankin varustettu kolmella 40mm putkella. Eli ilmeisesti kaivo ainakin riittää. Hyvä niin.

Ja että nykyisen 15kW koneen sijaan riittäisi tuollainen 11,5 kW kone. Sekin on hyvä asia. Nyt eikun tarjouksia pyytämään.

Mielelläni vastaanottaisin sähköpostiini tuon laskelman taulukkomuodossa. Kiitokset vielä toistamiseen.

 

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Lähetin laskelman tavalliseen sähköpostiisi..