Mitoitus uudiskohde
« : 03.01.21 - klo:16:48 »
Uudiskohde Vihti Nummela
Kohteeseen Kaivon syvyyttä ja tarvittavaa pumpun tehoa kw ?

-2-krs pakettitalo
-154m2 kerrosala
-121m2 huoneistoala
-huonekorkeus 2600
-lattialämmitys
-alapohja tuulettuva, ontelolaatta
-koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
« Viimeksi muokattu: 04.01.21 - klo:08:20 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus uudiskohde
« Vastaus #1 : 03.01.21 - klo:16:57 »
Onko molemmissa kerroksissa sama lämmin ala, 60,5 m2.
Onko molemmissa hk 2600?

Poissa ms63

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus uudiskohde
« Vastaus #2 : 03.01.21 - klo:17:42 »
Kyllä molemmissa sama

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus uudiskohde
« Vastaus #3 : 04.01.21 - klo:08:21 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”ms63”   NUMMELA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2021: Lattialämmitys, 22°C, 61 m2, 157 m3:   1,99 kW   5 625 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 22°C, 61 m2, 157 m3:   1,70 kW   4 660 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      3,69 kW   10 285 kWh

• Kiinteistö,  121 m2,  315 m3       5,2 COP   3,40 kW   10 285 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,146 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   4,5 kW   15 085 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 168 kWh   0,35 kW   13 917 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   13 917 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         5,00 kW   13 917 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 75   Luokka = A )   13 917 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -35 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   4,0 kW   10 465 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 452 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 452 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     704 kWh

Tarvitaan 117 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 17,91 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 113 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   117 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 117 metriä. Putkea kaivossa yhteensä      234 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,3 l/s = 17,9 l/min = 1075 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   15 kPa = 0,15 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 238 metriä  = 1 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.