Mitoituspyyntö - remontoitava 90-luvun kohde
« : 13.12.20 - klo:16:47 »
Terve, hankinnassa -96 rakennettu talo, jolle tarvitsisin vertailua varten laskelman MLP-järjestelmästä

Sijainti Lahti
2 kerrosta, rinnetalo
180 m2 (90 m2/kerros)
Tiiliverhoilu, uretaanilevyeristys
Alapohja ja välipohja betonia
Vesikiertoinen lattialämmitys molemmissa kerroksissa, nyt suoralla sähköllä lämmitys
2 asukasta
Tontille mahtuu hyvin vaakakeruupiiri
IV-järjestelmä tehdään LTO:lla

Kiitokset!
« Viimeksi muokattu: 13.12.20 - klo:18:31 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö - remontoitava 90-luvun kohde
« Vastaus #1 : 13.12.20 - klo:18:32 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”koivumäki”   LAHTI   (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C  -  menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talon alakerta 1996: Lattialämmitys, 21°C, 90 m2, 230 m3:   2,75 kW   8 328 kWh
- Talon yläkerta 1996: Lattialämmitys, 21°C, 90 m2, 230 m3:   3,05 kW   7 901 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   5,80 kW   16 229 kWh

• Kiinteistö,  180 m2,  459 m3       3,8 COP   5,45 kW   16 229 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,143 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   6,5 kW   21 029 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 640 kWh   0,51 kW   19 389 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 389 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,60 kW   19 389 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 81   Luokka = B )   19 389 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   4,9 kW   13 844 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 545 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 545 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        870 kWh

Tarvitaan 152 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 148 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   152 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 152 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä 304 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   25 kPa = 0,25 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 328 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   10 kPa = 0,1 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.