Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Kuopio  (Luettu 858 kertaa)

Poissa HenriM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Kuopio
« : 15.11.20 - klo:14:08 »
Moi,

Tällainen projekti lähdössä käyntiin ensi keväänä ja tarvitsisin mitoitusapua tarjouspyyntöjen tueksi.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla Kuopio
- 2021, loiva rinne, rantatontti
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto, koneellinen, LTO, tarkoitus laittaa patteri jolla esiviilennys/ lämmitys
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. rakennuksen ulkomitat, 14,2 x 9,2.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 500mm, siporex U= 0,15 (noin), varaston ulkoseinä 375mm U=0,21
- Kerrosten lukumäärä ? kaksi kerrosta, molemmat maan päällä
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 1. krs 117m2 2. krs 77m2, varasto 13m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 1.krs 2,72m 2.krs 2,875m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen alapohja, 300mm kingspan tai finnfoam
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? kingspan 50mm+ puhallusvilla 600mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? U=0,8, ikkunoiden pinta-ala 21%
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, varasto, ei siirtokanaalia vaan rakennettu talon viereen
- Tilojen lämpötilat? (puolilämmin varasto, jossa +12C lämpö.)

bruttokuutiot: 763m3
nettokuutiot: 680m3
« Viimeksi muokattu: 15.11.20 - klo:18:39 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 629
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Kuopio
« Vastaus #1 : 15.11.20 - klo:14:15 »
Varasto ilmeisesti 1 -kerroksen jatkeena, onko yhteinen väliseinä päärakennuksen kanssa (kiinni päärakennuksessa), sisälämpötila?

Poissa HenriM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Kuopio
« Vastaus #2 : 15.11.20 - klo:14:30 »
Moi,

Varasto on 1- kerroksinen suoraan ensimmäisen kerroksen jatkeena. Seinä on kiinni päärakennuksessa siten että välissä on liikuntasauma. ja molemmat rakennukset on tehty omasta harkostaan.
Varaston sisälämpötila n. 12 astetta. Päärakennuksessa +21 astetta.

Kartan mukaan kallio on Porfyroblastinen kiillegneissiä.



Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 629
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Kuopio
« Vastaus #3 : 15.11.20 - klo:15:38 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Muutin laskelmaa antamaasi lisätietoa vastaavaksi.
Vaihdoin tulosteen. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”HenriM”   KUOPIO   (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Varasto 2021: Lattialämmitys, 12°C, 13 m2, 33 m3:   0,77 kW   1 138 kWh
- Talon alakerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 117 m2, 318 m3:      3,94 kW   11 113 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 117 m2, 336 m3:      3,47 kW   8 422 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      8,19 kW   20 673 kWh

• Kiinteistö,  247 m2,  687 m3       5,4 COP   7,74 kW   20 673 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,37 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   9,1 kW   26 673 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 176 kWh   0,74 kW   24 497 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 497 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         9,10 kW   24 497 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 75   Luokka = A )   24 497 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,1 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -32 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   7,4 kW   18 943 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 554 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 554 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 218 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,55 l/s (= 33 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 213 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m.       Poraussyvyys   218 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   436 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   79 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   44 kPa = 0,44 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea moreeni, 548 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m  25 kPa = 0,25 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa HenriM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Kuopio
« Vastaus #4 : 15.11.20 - klo:17:54 »
Moi!

Kiitos laskelmasta.
Tosiaan unohtui sanoa että yläkerran osalta pinta-ala on tuo, mutta rakennuskuutiot ovat samat kuin yläkerrassa, koska olohuone on ns. avoin ylös asti.
Laitoin sähköpostin yksityisviestinä.