Muutin laskelmaa antamaasi lisätietoa vastaavaksi.
Vaihdoin tulosteen.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”HenriM” KUOPIO (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Varasto 2021: Lattialämmitys, 12°C, 13 m2, 33 m3: 0,77 kW 1 138 kWh
- Talon alakerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 117 m2, 318 m3: 3,94 kW 11 113 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 117 m2, 336 m3: 3,47 kW 8 422 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,19 kW 20 673 kWh
• Kiinteistö, 247 m2, 687 m3 5,4 COP 7,74 kW 20 673 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,178 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,37 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 9,1 kW 26 673 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 176 kWh 0,74 kW 24 497 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 497 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,10 kW 24 497 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 75 Luokka = A ) 24 497 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,1 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 7,4 kW 18 943 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 554 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 554 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 218 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,55 l/s (= 33 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 213 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 218 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 436 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 79 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 44 kPa = 0,44 barTai:
- Vaakakeruupiiri, kostea moreeni, 548 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 25 kPa = 0,25 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.