Kirjoittaja Aihe: Miksi Calibra 7 käyttää nyt kesällä lisälämpöä enemmän kuin talvella?  (Luettu 572 kertaa)

Poissa SamHoo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Luullakseni jokin asetus on edelleen hakusessa, mutta muistan, että tämä sama toistui viimekesänä. Eli pumppu käyttää useasti lisälämpö 1, 2 ja 3 vastusta näin kesäaikana vaikka lämmityskaudeksi laitoin asetuksissa 30 astetta. Olettaisin, että silloin lämpöä tehdään lämmönkeruulla eikä sähköllä, mutta näyttäisi ettei näin ole.
Legionellastakaan ei lienee kyse, koska tämä Lisälämpö 1 ja 2 arvo nousee viikon aikana useana päivänä, 3 lisälämpö harvemmin. Mitäköhän asetusta tai säätöä voisi alkaa tarkistelemaan?

Kiitos.
- 150m2 OKT yhdessä tasossa
- Tuulettuva alapohja
- Lattialämmitys tehty lämmönluovutuslevyillä / laatalla
- Thermia Calibra 7 + puskurivaraaja

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 242
Laitoin 30 astetta?? Käynti katkeaa jostain syystä ja lämmitys menee reippaasti miinukselle, jonka takia käyttää vastustakin. Onko lämmitysverkosto riittävästi "auki"?.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa SamHoo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Pieni tarkennus joka oli jäänyt pois tuosta aloituksesta: lämmityskauden asetuksella tarkoitin pumpun asennusvalikoissa sitä lämpötilaa joka vakiona on lämmityskauden kohdalla muistaakseni +17C.
Käsitän asian niin, että siihen asti lämpöä tehdään kaivoilla. Siksi nostin arvoa reippaasti ylöspäin, koska tarkoitus olisi saada osa lattioista pysymään lämpöisenä myös kesäaikaan (kosteat tilat ja osa laatotetuista lattioista).

Tosiaan.....olen kyllä kuristanut jakotukeista muita piirejä pienemmälle kuin nuo missä haluan pitää täyden kierron myös kesällä, mutta siinäkö se syy voisi olla?

- 150m2 OKT yhdessä tasossa
- Tuulettuva alapohja
- Lattialämmitys tehty lämmönluovutuslevyillä / laatalla
- Thermia Calibra 7 + puskurivaraaja

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 434
Pieni tarkennus joka oli jäänyt pois tuosta aloituksesta: lämmityskauden asetuksella tarkoitin pumpun asennusvalikoissa sitä lämpötilaa joka vakiona on lämmityskauden kohdalla muistaakseni +17C.
Käsitän asian niin, että siihen asti lämpöä tehdään kaivoilla. Siksi nostin arvoa reippaasti ylöspäin, koska tarkoitus olisi saada osa lattioista pysymään lämpöisenä myös kesäaikaan (kosteat tilat ja osa laatotetuista lattioista).

Tosiaan.....olen kyllä kuristanut jakotukeista muita piirejä pienemmälle kuin nuo missä haluan pitää täyden kierron myös kesällä, mutta siinäkö se syy voisi olla?
Tarkoitat tuolla "lämmityskauden asetuksella" Lämpö valikon takana kakkossivulla olevaa kausittainen pysäytys? Kyseisellä lämpötila-arvolla määritellään ulkolämpötila, jonka ylityttyä pumppu ei ala tekemään lämmintä kiertovettä verkostoon. Esimerkiksi tuo +17c arvo tarkoittaa, että jos ulkona on lämpimämpää kuin +17c, niin pumppu ei ala lämmittämään verkostoon menevää kiertovettä. Luulisin, että syy vastuksien käytölle löytyy jostain aivan muualta.

Lainaus käyttöohjelehtisestä:
Kausittainen pysäytys
Lämmitys aktivoituu automaattisesti, kun ulkolämpötila tietyn jakson aikana on matalampi kuin lämmityksen kausittaisen pysäytyksen asetettu arvo. Lämpöpumppu toimii näin ja asettaa itsensä Lämmityskausi-tilaan. Jos ulkolämpötila nousee, lämmitys lakkaa (tietyllä viiveellä). Lämmityksen kausittainen pysäytys siis määritetään ulkolämpötilan mukaan, jonka perusteella lämmitystarve normaalisti määräytyy.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE