Muutin laskelman lähtötietoja ja vaihdoin tulosteet korjattuihin
Liitin
laskelmasta tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”oki” LIMINKA (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talo 1960: Patterilämmitys, 22°C, 103 m2, 258 m3: 5,17 kW 16 922 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,17 kW 16 922 kWh
• Kiinteistö, 103 m2, 258 m3 3,6 COP 4,89 kW 16 922 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,127 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,00 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 5,9 kWh 20 922 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 024 kWh 0,29 kW 19 898 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 898 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,20 kW 19 898 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 154 Luokka = E ) 19 898 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -36 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 4,5 kW 14 102 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 796 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 796 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 166 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,33 l/s (= 19,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 162 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 166 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 166 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 332 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 23 kPa = 0,23 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 381 metriä = 1 x 400 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 37 kPa = 0,37 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.