Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo  ”Mkh”   YLISTARO   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 142 m2, 383 m3:   4,28 kW   14 097 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,28 kW   14 097 kWh
• Kiinteistö,  142 m2,  383 m3    5,2 COP   3,96 kW   14 097 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,157 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   5,2 kWh   18 897 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 336 kWh   0,37 kW   17 561 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   17 561 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   6,00 kW   17 561 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 90   Luokka = B )   17 561 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -41 °C
- Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   4,9 kW   13 407 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 154 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh) 4 154 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  1 884 kWh
• Tarvitaan 160 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s (= 24 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 156 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   160 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 160 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 320 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana.   31 kPa = 0,31 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 337 metriä  = 1 x 337 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   44 kPa = 0,44 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 337 metriä  = 1 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   46 kPa = Ok
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.