Kirjoittaja Aihe: Fighter 1240-8 neuvoja noviisille  (Luettu 3401 kertaa)

Poissa habas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Fighter 1240-8 neuvoja noviisille
« : 23.04.20 - klo:19:35 »
Moro,

Voisiko joku kertoa noviisille, että mitä kuvassa on? Punakorkkinen ilmeisesti varoventtiili? Siitä lähtee vissii ylivuotoputki josta aina sillon tällön tiputtaa vettä. Onko normaalia?
« Viimeksi muokattu: 01.05.20 - klo:09:11 kirjoittanut habas »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #1 : 23.04.20 - klo:20:26 »
Siinä on lämpimän käyttöveden syöttö / sekoitus venttiiliyksikkö. On ilmeisesti Oraksen valmistama.
Sen kautta kylmä kaupunkivesi menee lämpimän veden varaajaan lämpenemään.
Siinä on myös takalaskun estoventtiili (takaiskuventtiili), joka estää varaajalta veden palaamasta takaisin kaupunkiveteen.

Kun päästät lämmintä vettä hanasta, tulee varaajaan tilalle vesijohdosta kylmää vettä.
Kylmä vesi lämpenee ja laajenee. Kun se laajenee, nousee sen paine, kun vesi ei pääse minnekään.
Sekoittajassa on varoventtiili, joka yleensä aukeaa noin 10 bar paineesta.
Paine varaajan putkissa nousee yli 10 bar ja varoventtiili päästää liikaveden viemärille menevään kupariputkeen.
Veden tulo siitä putkesta on ihan normaali toimintaa ja näin tapahtuu aina sen jälkeen, kun joku on laskenut lämmintä vettä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ

Poissa habas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240
« Vastaus #3 : 24.04.20 - klo:19:41 »
Mahtava homma, kiitoksia selityksestä. Taas viisastu.

Poissa habas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240-8 neuvoja noviisille
« Vastaus #4 : 01.05.20 - klo:09:08 »
Vielä noviisi tarttis vinkkejä patterien ilmaamiseen. Meillä vesikiertoinen patterilämmitys. Vanhat patterit ja maalämpö noin 10v. ollut käytössä.

Varsinkin yläkerran patterista on alkanut kuulumaan selvä lorina aina ajoittain. Muualla pattereissa kuuluu ns. naksuntaa välissä. Miten tässä maalämmössä käytännössä kuuluu hoitaa patterien ilmaus oikea oppisesti? Onko kokeneemmalla kaartilla antaa vinkkejä. Pitääkö maalämpö pumppu sammuttaa ilmauksen ajaksi/vähintäänkin pysäyttää kierto jotenkin, miten?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Fighter 1240-8 neuvoja noviisille
« Vastaus #5 : 01.05.20 - klo:10:05 »
Maalämpökonetta ei tarvitse pysäyttää, mutta ei pysäyttäminen haittaakaan.

Tarkista ensin lämmitysverkoston paine maalämpökoneen viereltä. Mittari on usein punaisen paisunta-astian päällä.
Jos on kaksikerroksinen rakennus, korkeuseroa lämmönjaossa ainakin 4 metriä, joka vastaa noin 0,4 bar painetta.
Painemittarin pitää osoittaa painetta, joka on jonkin verran enemmän, kuin tuo 0,4 bar. Paine saa mielellään olla yli 1,0 bar.
Jos painetta on vähemmän, kuin tuo 0,4 bar, ei ilmaa saa pois yläkerran pattereista.

Jos painetta on riittävästi, avaa varovasti lämpöpatterin yläosassa olevaa pientä ilmausruuvia, mutta laita joku riepu sen ruuviventtiilin ympärille, ettei mustaa vettä ruuttaa ympäristöön.
Venttiilistä pitäisi aluksi pihistä ilmaa. Kun ilman pihinä loppuu, sulje ilmausruuvi.

Tarkista tämä jälkeen painemittari uudelleen.
Jos paine on laskenut selvästi alle 1,0 bar, lisää varovasti vettä kiertoon maalämpökoneen lähellä olevasta täyttöventtiilistä. Vesi tulee venttiilille talon kylmävesijohdosta. Seuraa lisätessä painemittaria. Paine ei saa nousta yli 1,5 bar. Ylipaine purkautuu punaisen paisuntasäiliön päällä olevasta ylipainevettiilistä ulos.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 427
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240-8 neuvoja noviisille
« Vastaus #6 : 01.05.20 - klo:10:32 »
Vielä noviisi tarttis vinkkejä patterien ilmaamiseen. Meillä vesikiertoinen patterilämmitys. Vanhat patterit ja maalämpö noin 10v. ollut käytössä.

Varsinkin yläkerran patterista on alkanut kuulumaan selvä lorina aina ajoittain. Muualla pattereissa kuuluu ns. naksuntaa välissä. Miten tässä maalämmössä käytännössä kuuluu hoitaa patterien ilmaus oikea oppisesti? Onko kokeneemmalla kaartilla antaa vinkkejä. Pitääkö maalämpö pumppu sammuttaa ilmauksen ajaksi/vähintäänkin pysäyttää kierto jotenkin, miten?
Naksuntaa kuuluu kun pattereissa kiertävän veden lämpötila viilenee kompuran välillä pysähtyessä. Metalli elää lämmön muutoksessa. Toinen syy voi olla että lämpöjohdot ovat kosketuksessa seinärakenteeseen tai lattiaan ja taas lämpötilan muuttuessa kuuluu napsahduksia.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa habas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240-8 neuvoja noviisille
« Vastaus #7 : 03.05.20 - klo:13:58 »
Kiitoksia tomppeli ja kajakki hyvistä vinkeistä.

Vielä tomppelille jatkokysymys. Mulla paisarin venttiili näyttää keskimäärin painetta noin 1,4bar. Pannu on kellarissa ja sen lisäksi talos on keskikerros ja yläkerta. Korkeuseroa ajatellen esim. paisarin ja ylimmän patterin välillä tuo n. reilu 4 metriä. Paineet varmaan tällä hetkellä ok. Nappasin kuvan tosta venttiilistä. Nuolen kohdassa on tollainen tupla käsiventtiili koneelle tulevassa vesiputkessa. Kaiketi tuosta pystyy lisäileen vettä jos on tarvetta?

Poissa Aku9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240-8 neuvoja noviisille
« Vastaus #8 : 03.05.20 - klo:14:11 »
Juurikin tuosta lisätään tarvittaessa.
Seuraappa vaihteleeko tuo paine kuin paljon, sillä selviää onko tuosta painesäilisötä paine karusssa.
Tosin on aika korkea tuo 1,4 bar mielestäni, älä nyt kuitenkaa heti lähde pudottelemaan, tuo paineen vaihtelun seuranta enste.
Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Fighter 1240-8 neuvoja noviisille
« Vastaus #9 : 03.05.20 - klo:15:32 »
Aku9 vastasikin jo.
Järjestelmä kestää hyvin tuon 1,4 bar paineen.

Poissa habas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Fighter 1240-8 neuvoja noviisille
« Vastaus #10 : 05.05.20 - klo:17:51 »
kiitoksia kommenteista. 1,4bar tosiaan tuo aika keskimääränen paine ollut. Nyt ku seuraillut niin hiuka laskenut viime aikoina. Nyt pyörii noin 1 - 1,1bar hujakoilla. Varmaan ilmojen lämpiämisen kanssa jotain tekemistä?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Fighter 1240-8 neuvoja noviisille
« Vastaus #11 : 05.05.20 - klo:19:27 »
... Varmaan ilmojen lämpiämisen kanssa jotain tekemistä?
Kyllä.
Kiertovesi on nyt viileämpää. Veden tilavuus pienenee lämpötilan laskiessa.
Siksi painekin laskee hiukan.