Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Uudiskohteelle Hausjärvelle  (Luettu 1258 kertaa)

Poissa Neutti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Uudiskohteelle Hausjärvelle
« : 27.04.20 - klo:21:06 »
Moro! Tervehdys foorumille!

Uudelle hirsitalolle metsänreunaan suunnitteilla maalämpö.

Tietoja kohteesta:
-Sijainti Hausjärvi, Kanta-häme
-Vesikiertoinen lattialämmitys
-Vallox 110 MV ilmanvaihtokone
-Huoneistoala 157,5 m2
-1-kerroksinen
-Tilavuus 600m3
-204mm Lamellihirsi u-arvo 0,53 W/m2k
-ulkoseinien yhteenlaskettu pituus 57m
-Huoneistokorkeus 2600, Olohuoneessa 3500
-Maanvarainen laatta, eps 100 100mm+100mm
-Yläpohjan eriste ekovilla 500mm
-Ikkunat 3-lasiset, pinta-ala 28,35m2, U-arvo = 0,8
-Ovia 6,44m2 U-arvo = 0,8

Suunnitelmissa myös talli:
-12,5m x 8m
-kerrosala 100m2
-tilavuus 350m3
-lämpimän tilan korkeus 2800
-Talon ja tallin välinen etäisyys noin 15m
-mahdollisesti lattialämmitys
-Ajatuksissa pitää puolilämpimänä.
-lämmitysmuoto vähän auki vielä, varaus kanaalille kuitenkin olemassa.

Suunnitteilla Bosch 7001i 3-12kW maalämpöpumppu vaakakeruupiirillä.

Jos näillä tiedoilla saisi vähän suuntaa vaakakeruuputkistojen pituuksista. Talo+talli tai sitten pelkästään talon osalta.

Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 28.04.20 - klo:18:52 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Uudiskohteelle Hausjärvelle
« Vastaus #1 : 28.04.20 - klo:18:55 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo ja autotalli ”Neutti”      HYVINKÄÄ   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Hirsitalo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 158 m2, 461 m3:   6,82 kW   22 383 kWh
- Talli 2020: Lattialämmitys, 12 °C, 92 m2, 258 m3:      3,20 kW   7 655 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 20 m:   0,10 kW   627 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   10,12 kW   30 665 kWh

• Kiinteistö,  250 m2,  719 m3          5,0 COP   9,67 kW   30 665 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,157 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   10,9 kWh   35 465 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 495 kWh   0,77 kW   32 970 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   32 970 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,90 kW   32 970 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 113   Luokka = C )   32 970 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,5 COP)   8,7 kW   25 650 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 319 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 319 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 798 kWh

Tarvitaan 243 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,65 l/s (= 39 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 239 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   243 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 243 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   486 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
• Kaivo, painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      131 kPa = Ei toimi
• Kaivo, painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      71 kPa = Ei toimi
• Kaivo, painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      43 kPa = 0,43 bar
• Kaivo, painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   40 kPa = 0,4 bar

Tai.:
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 599 metriä  = 3 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Uudiskohteelle Hausjärvelle
« Vastaus #2 : 28.04.20 - klo:18:57 »
Tässä sama laskelma, mutta ilman tallia.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo ”Neutti”   HYVINKÄÄ   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Hirsitalo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 158 m2, 461 m3:   6,82 kW   22 383 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,82 kW   22 383 kWh

• Kiinteistö,  158 m2,  461 m3          5,0 COP   6,47 kW   22 383 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,157 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   7,7 kWh   27 183 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 649 kWh   0,47 kW   25 534 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 528 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,40 kW   25 522 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      6 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 132   Luokka = D )   25 528 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C
▪ Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   5,9 kW   19 689 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 840 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  6 kWh)   5 845 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 798 kWh

Tarvitaan 198 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 194 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   198 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 198 metriä.      Putkea kaivossa yhteensä   396 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m      2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
• Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      45 kPa = Ok

◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 460 metriä  = 1 x 450 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   71 kPa = Ei toimi
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 460 metriä  = 1 x 450 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   26 kPa = 0,26 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.