Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Espoo uudiskohde  (Luettu 1141 kertaa)

Poissa Liito-orava

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Espoo uudiskohde
« : 03.05.20 - klo:19:19 »
Terve,

maalämpö valittu lämmönlähteeksi ja mitoitukseen kaivattaisiin apuja.

-Espoo, Saunalahti
-2020 uudiskohde
-lattialämmitys
-Vallox 145MV
-42m ulkoseinää
-Ulkoseinä U=0,17
- 2-kerrosta, ei kellaria.
- 1. krs 81m2 2. krs 77m2
- Huonekorkeudet 1. krs 40m2 4200mm & 41m2 2700mm. 2. krs 42m2 3100mm & 35m2 2800mm.
- Maanvarainen alapohja ja 300mm EPS
- Yläpohjassa puhalluskivivilla 500mm
- Ikkunat U=1,0 ja alaa 38m2
- Ei muita lämmitettäviä tiloja
- Kaikissa tiloissa normaali lämpötila +22C
- Nettovolyymi n. 550m3

Thanks!
« Viimeksi muokattu: 03.05.20 - klo:21:14 kirjoittanut tomppeli »
Rak.2021,163m2, 660m3, Kaivo 150m (akt. 140m), 6kW Viessmann 222G, 200L puskuri, vesikierto lattiassa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Espoo uudiskohde
« Vastaus #1 : 03.05.20 - klo:20:48 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Liito-orava”   ESPOO   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- 1. krs 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 81 m2, 279 m3:   2,73 kW   8 055 kWh
- 2. krs 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 77 m2, 228 m3:   2,51 kW   6 869 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   5,24 kW   14 924 kWh

• Kiinteistö,  158 m2,  507 m3          5,2 COP   4,89 kW   14 924 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,162 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,22 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,3 SCOP   6,1 kWh   19 724 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 654 kWh   0,51 kW   18 070 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 070 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,20 kW   18 070 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 84   Luokka = B )   18 070 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,1 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -37 °C
- Maasta kerätään          ( 4,3 COP)   5,8 kW   13 819 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 252 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 252 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 459 kWh

• Tarvitaan 144 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s (= 22,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 140 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   144 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 144 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   288 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   25 kPa = 0,25 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 301 metriä  = 1 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   34 kPa = 0,34 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.